• Установка зимнего комплекта РДК 8.4 5 1
Текущий рейтинг:  

Установка зимнего комплекта РДК 8.4

Автор Тема: Установка зимнего комплекта РДК 8.4  (Прочитано 58570 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #30: 29 Июня 2014, 21:22:41 »
на деле пять тонких проводов.


Это, так называемый, BLDC двигатель - мотор постоянного тока, внутри которого силовая микросхема


Питается от выпрямленного сетевого напряжения около 310 В, для драйверных микросхем +15 В
Остальные провода -нейтраль, вход управления, обратная связь с датчика Холла.


Так вот, даже если умудриться поставить промежуточное реле для разрыва питания и таким образом регулировать теплообмен, - кондиционер впадёт в ошибку по датчику обратной связи...


Такой кондиционер сам прекрасно регулирует температуру конденсации до определённой температуры. Если нужно ниже, то просто выбирайте другую модель.

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

Vadik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #31: 29 Июня 2014, 22:07:28 »
Спасибо, так и понял почитав. Этот форум. С таким управлением вентилятора первый раз столкнулся.  Какая серия 35 дайкина инверторная сейчас есть в продаже с обычным управлением?
И насколько эффективно будет зимой, на уже  купленном дайкине,  будет работать вентилятор? Не будет переохлаждения? Ставропольский край. Устанавливается в северную.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #32: 29 Июня 2014, 22:16:39 »
Ну это вопрос к менеджерам по продажам, они проконсультируют, это их задача.
А вообще, у кондиционера же написано в характеристиках, до какой температуры он работает...



А зачем именно инвертор? Тем более в серверную...


Фуджитсу делают для своих инверторных кондиционеров зимники, но мне они ещё не попадались, не знаю что там на деле...




Vadik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #33: 30 Июня 2014, 06:13:45 »
Менеджеры сразу сказали, что в этот вы не поставите зимние. Берите оборудованый. А ценник его космический.  Думаю они намеренно продали такой. Который нельзя переоборудовать.

Заказчик хочет видеть именно дайкин инвертор.

Спасибо будем искать.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #34: 30 Июня 2014, 06:40:57 »
Объясните заказчику, что инвертор в серверной бессмысленен - экономии нет, на выходящую температуру оборудованию пофиг и т.д.


Позвоните в АЯК, может от Фуджитсу можно впихнуть...


Я понимаю, если бы прецизионник хотел, а так, бытовую безделушку)))

Vadik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #35: 30 Июня 2014, 08:18:51 »
))) я вас очень понимаю!
Заказчик закон! Гос. Структура.)))   беседовать бесполезно, проще наклейку сделать и наклеить на обычный дайкин, но с зимнимкомплектом, чем объяснять им чем отличаются обычный от инвертора.
Есть у меня мысль, если глупая так и скажите. Вот суть.
Оставить этот двигатель,  закрепить его. В углу без вентилятора, ось обрезать и пусть он крутится. А на родное место посадить обычный фазный вентилятор,  записать думаю не проблема. Б/у вентиляторы конденсаторы есть, останется пускач поставить.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #36: 30 Июня 2014, 19:34:24 »
Можно, но есть пара проблем:
-как мозги отреагируют на повышенную частоту вращения без нагрузки
-по какому сигналу и от чего будет запускаться новый вентилятор?


Попробуйте всё-таки в АЯК позвонить, может подойдёт их изделие..

Vadik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #37: 30 Июня 2014, 19:54:12 »
А можешь прислать их контакты? Личным сообщением.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #38: 30 Июня 2014, 21:29:06 »
Вот http://www.jac.ru/kontakty.html
Бизнес-центр "Рязанский"
Адрес: Москва, 109428, Рязанский пр-т, 8а, оф.118 Телефон: +7 (495) 937-72-28

Vadik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #39: 30 Июня 2014, 23:27:06 »
Спасибо,  завтра им позвоню.

Vadik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #40: 02 Июля 2014, 17:54:29 »
Установил я все-таки регулятор на инвертор по своему плану. Все работает)

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #41: 02 Июля 2014, 19:10:04 »
Установил я все-таки регулятор на инвертор по своему плану. Все работает)


От чего включаете вентилятор?

Vadik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #42: 02 Июля 2014, 21:40:19 »
тк на дайкине питание на наружном блоке, то запитал регулятор давления по постоянной схеме.  пока теплообменник не достаточно прогрет , то вентилятор молчит. ну и собственно как нагреется то вентилятор включается, и работает, пока теплообменник не остынет, даже если компрессор уже выключился.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #43: 02 Июля 2014, 21:55:30 »
Будем в случае чего использовать ваш опыт! А про зимники для инверторов узнаю всё равно...

Vadik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #44: 02 Июля 2014, 22:02:55 »
да узнай конечно!
использовал вентилятор с кронштейном от FUJITSU, подходит идеально, почти))) (нужны руки правильные) родной вентилятор закрепил  в углу блока.

пользуйтесь!!!!

Ремонт кондиционеров