• Установка зимнего комплекта РДК 8.4 5 1
Текущий рейтинг:  

Установка зимнего комплекта РДК 8.4

Автор Тема: Установка зимнего комплекта РДК 8.4  (Прочитано 66610 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Аверин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #105: 27 Апреля 2024, 07:36:17 »
С темы ЗК никто не съезжал, вы как всегда пишите чепуху.
Конкретно ваш текст  ....Некоторые регуляторы устанавливаются со стороны L, а другие - со стороны N.... это полная бессмыслица ....
Сразу видно дилетанта,
который кроме РДК ничего не видел.

1 - Fasec33 - в разрыв фазного провода FAN.

2 - Promix - CT.RDK.01 - в разрыв N провода FAN.
https://triptonkosti.ru/4-foto/rdd-10kn-shema-podklyucheniya-96-foto.html

Обе схемы работают нормально,
но вторая, c обрывом N,
более предпочтительна для многоскоростных FAN.

Ну  вот куда ни плюнь попадёшь в "гения", который сам ни в зуб ногой, но фантанирует как настоящий..
В копилку познаний -  РДК-8.4 может управлять как "фазой" так и "нулём". С другими побрякушками пришлось "пообщаться" и если как говорите их сняли с производства значит не понравились они не только мне...