1
Как подключить РДК8 на кондиционер Daikin с датчиком давления LP, который срабатывает при старте после длительной остановки компрессора, при работе зимой на охлаждение?
Если перемкнуть датчик LP,
то утечка фреона будет игнорирована, аварийного сигнала не будет - компрессор останется без масла, сгорит обмотка.
Можно ли термобаллон сильфонного термостата примотать к нагревателю картера?
В случае остановки компрессора, нагреватель горячий, контакт термостата, шунтирующего датчик LP, разомкнут - влияния на датчик LP не оказвывает.
При старте компрессора входящий фреон охлаждает подогреватель картера, термостат замыкается, блокирует датчик LP.
Ecли фреона мало или нет совсем, то термостат разомкнут - датчик LP срабатывает в штатном режиме.
Таким образом, сильфонный термостат на подогреве картера выполняет роль таймера на вкл/выкл блокировки аварии LP.
Проверено на кондиционере Vybos - время задержки 1 мин.
Время регулируется уставкой термостата. Подогрев картера с помощью терморегулирующего нагревателя, стабильно поддерживающего Т=+60С зимой и летом.
В течение 1 мин допускается просадка LP ниже уровня датчика LP - ложное срабатывание LP исключается.
Продублирую утонувший вопрос.
В надежде на ответ Wartandax.
Зачем в кондиционере Daikin RR125 перемыкается датчик LP доп термостатом, при Т<-10С на всасе компрессора ?