Подскажите еще вопрос. Если моя система работает с фреоном R410A, то лучше использовать какие клапана в зимнем комплекте, что бы кондиционер работал устойчиво?
Так как максимальное давление, с которым может работать клапан KVR около 28Бар, его придется заменить на другой, работающий с более высоким уровнем давления, CVP (HP).
Здраствуйте, можно ли применять регулятор давления KVR с R410a?
Тех. поддержка Холод
Специалист
17 Фев 2021
"Нет, регуляторы давления KVR не предназначены для применения с R410a, так как они рассчитаны на максимальное рабочее давления 28 бар.
В данном случае рекомендуется устанавливать
клапан ICS с пилотом CVP-M.Если Вам необходима помощь в подборе клапана, то Вы можете прислать нам запрос на почту
ts@danfoss.ru с указанием необходимых данных для подбора, а именно:
- тип фреона;
- температуру кипения централи;
- температуру конденсации летом/зимой;
- холодопроизводительность при указанных температурах кипения и конденсации".
https://community.danfoss.ru/threads/vozmozhnost-raboty-kvr-c-r410a.224/#post-429