Energolux SAC24C1-A/SAU24U1-A - срок эксплуатации 1 год.
Компрессор - on/off.
Штатный зимний комплект, о котором продавец предупредил,
рассчитан на Тmin=-20C в режиме COOL.
В эту зиму был мороз Т=-25С.
Кондиционер работать отказался, остановился с ошибкой.
В мануале модель SAC24C1-A/SAU24U1-A зимником не комплектуется.
https://clck.ru/UgpyoEnergolux SAS24BD1-A/SAU24BD1-A-WS комплектуется зимником, заявлено COOL (T=-25C).
https://mircli.ru/Energolux-SAS24BD1-A-SAU24BD1-A-WS/#section-performance-overviewЗаказчик предложил сменить зимний комплект.
При вскрытии кондиционера выяснилось, что штатный зимний комплект странный:
1 - отсутствует подогрев картера.
2 - плата зимнего комплекта в НБ отсутствует.
3 - установлены термодатчики 5 КОм на 1/3 конденсатора и на выходе конденсатора.
Припаяны трубчатые карманы для термодатчиков.
На момент диагностики, при Тул=+15С, обороты вентилятора были занижены.
Т.е. зимник работает штатно, но зимой не работает.
Идея хорошая, но почему-то оказалась не работоспособна.
Решено было установить полупроводниковый подогрев картера KNX-33 и плату УЗП-1.
1 - KNX-33 постоянно запитан от 220V.
http://www.dahatsu.ru/katalog/zimnij-komplekt/karternyj-nagrevatel-knx2 - плата УЗП-1 запитывается от компрессора, т.е. включается когда включен компрессор.
https://clck.ru/UgqjSПроверка на работу в режиме COOL и HEAT при Тул=+15С прошла успешно.
Будет ли работать этот зимник зимой - ?
Надо ли установить подогрев дренажа с ВБ - ?
В помещении работают люди, возможно испарение влаги.
В серверных подогрев дренажа не нужен, зимой конденсат отсутствует.
PS
Предполагается работа
только на холод зимой и летом.
Оторвать штатные датчики не удалось, появляется ошибка через 20 - 30 минут.