GPC-25X Регулятор давления конденсации.

Автор Тема: GPC-25X Регулятор давления конденсации.  (Прочитано 10775 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Volodya

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Это я
« Topic Start: 09 Июля 2015, 18:29:25 »
Хочу спросить, а работал ли кто-то с комплектом GPC-25X, есть опыт? Говорят его рекомендуют для серверных, насколько система надежна и работоспособна, какие тонкости встретятся при монтаже?
Есть несколько советов для тех, кто планирует начать взрослую жизнь: 1) Не начинайте. А если уж начали, то советов не слушайте.

МихаСА

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 40
  • в городке
« Ответ #1: 09 Июля 2015, 19:19:27 »
Да, производитель позиционирует GPC  как прибор для обеспечения работы систем охлаждения даже при минусовых температурах. В GPC-25Х температура конденсации устанавливается в диапазоне от 28 до 45°С, именно поэтому, комплект актуален для помещений с постоянным перегревом.
Красота без внутреннего содержания способна оскорбить собой чувство прекрасного.

СГалецкий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
  • Сергей
« Ответ #2: 10 Июля 2015, 17:05:08 »
GPC-25X, вообще-то, изначально предназначался для работы именно в холодном климате, когда на улице реальные минусовые температуры зимой, правда есть ограничение- корректно функционирует регулятор до -30С.
Ради денег можно пойти на многое! Даже на работу.

Volodya

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Это я
« Ответ #3: 10 Июля 2015, 17:13:58 »
Расскажите, пожалуйста,  на фронтальной стороне коробочки расположены светодиоды – когда какой будет гореть? Я так понимаю, они связаны с текущим режимом работы.
Есть несколько советов для тех, кто планирует начать взрослую жизнь: 1) Не начинайте. А если уж начали, то советов не слушайте.

СГалецкий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
  • Сергей
« Ответ #4: 12 Июля 2015, 12:08:36 »
Конечно, связаны. Желтый цвет показывает, что скорость вентилятора сейчас очень маленькая, минимально возможная, зеленый - работу в нормальном режиме, между +28ºС и  +45ºС, красный загорается, когда нагрузка на вентилятор максимальная, а температура больше 45С.
Ради денег можно пойти на многое! Даже на работу.

МихаСА

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 40
  • в городке
« Ответ #5: 12 Июля 2015, 12:24:05 »
При включении происходит проверка работы индикаторов – с интервалом в 1 секунду загораются лампочки все по очереди-   “Min Speed”, “0-100% Speed”, “Max Speed”, "Cooling” и последней “Heating”. 
Красота без внутреннего содержания способна оскорбить собой чувство прекрасного.

СГалецкий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
  • Сергей
« Ответ #6: 13 Июля 2015, 18:56:02 »


Посмотрите, на  рисунке изображены все режимы работы регулятора, и цветовые значения светодиодов. Короче говоря, есть все, что бы осуществить грамотный монтаж.
Ради денег можно пойти на многое! Даже на работу.

МихаСА

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 40
  • в городке
« Ответ #7: 13 Июля 2015, 19:46:13 »
Да, схема отличная. Могу только добавить изображение, что очень понятно показано куда и как монтируется датчик температуры. Как уже тут писали это играет важнейшее значение для дальнейшей работы кондиционера зимой.
Красота без внутреннего содержания способна оскорбить собой чувство прекрасного.

Volodya

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Это я
« Ответ #8: 14 Июля 2015, 15:04:27 »


Посмотрите, на  рисунке изображены все режимы работы регулятора, и цветовые значения светодиодов. Короче говоря, есть все, что бы осуществить грамотный монтаж.

Схему посмотрел, а в какой последовательности проводить монтаж системы? Сначала датчик закрепляется на калаче или регулятор. Кстати чем его крепить?
Есть несколько советов для тех, кто планирует начать взрослую жизнь: 1) Не начинайте. А если уж начали, то советов не слушайте.

ГеннадийКорбан

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
« Ответ #9: 14 Июля 2015, 15:13:47 »
Саморезами, они в комплект поставки входят. Сначала регулятор закрепи, а потом датчик. Там тоже все по порядку. Сначала чувствительный элемент, потом заизолировать его и закрепить стяжками изоляцию
В мужчине главное - стабильность.

Петр_ов

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #10: 22 Июля 2015, 16:15:18 »
Ставили такой комплект, потом человек вызывает нас – не работает. Стали смотреть – индикаторы все мигают, хотя на вентиляторе полная мощность.  Еле разобрались.  Оказалось – обрыв семистора.
Сила -знаний

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #11: 05 Декабря 2015, 16:18:57 »
Дорогой он
И ещё один косяк - для того , чтобы он работал ещё и в режиме тепла, надо дополнительное реле ставить
И ещё, многие монтажники не умеют правильно датчик ставить - им сложно определить гидравлическую середину конденсора
На днях попалось 2 блока в одном месте, где испарители обмерзали, из-за того, что датчик поставили почти в самом начале теплообменника

Алексей Д.

  • Гость
« Ответ #12: 09 Декабря 2015, 17:47:18 »
А с какой целью доп. реле ставить?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #13: 09 Декабря 2015, 18:51:43 »

А с какой целью доп. реле ставить?
Вот схема, которую даёт сам General Climate

Я так понимаю, у них нет такого входа и такой функции - катушка реле ставится параллельно четырёхходовому вентилю и при включении на тепло контактная группа просто напрямую замыкает двигатель вентилятора, чтобы он крутился на максимальной скорости.
Если не нужна работа кондиционера на тепло, то и реле на надо ставить

Кирилл К.

  • Гость
« Ответ #14: 29 Декабря 2015, 19:14:00 »
Мне очень нравится рабочая логика(сначала включается на максимальной скорости ,а потом понижает), что очень хорошо на ветру. А калачь для датчика иногда приходится определять практически из за давления нагнетания.

Ремонт кондиционеров