И что мы будем иметь при отключении питания нагревателя картера (неважно из-за чего это произойдет)?
Все будет работать кроме вентилятора. Последствия многим ясны.
Запитывать только от 1 или 4!
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

kasim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 90
« Ответ #16: 05 Ноября 2015, 14:42:56 »
смотрим схему,улыбаемся и машем. ;D

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #17: 05 Ноября 2015, 14:48:01 »
смотрим схему,улыбаемся и машем. ;D
Смотрим внимательнее)
Запитываем рдк от отдельной линии питания, а сигнал на включение берём с 4, можно и с 1

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #18: 05 Ноября 2015, 14:53:10 »
смотрим схему,улыбаемся и машем. ;D
Только схема не учитывает как раз тот вариант, когда питания на РДК не будет.
Поэтому нужно использовать 100%-й вариант.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

kasim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 90
« Ответ #19: 06 Ноября 2015, 07:26:24 »
тогда скажите великие гуру,как будут себя вести компрессора на морзе без подогрева?

Дубровин_Алек

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #20: 06 Ноября 2015, 07:48:15 »
тогда скажите великие гуру,как будут себя вести компрессора на морзе без подогрева?
Ну а как  вы думаете будет себя они вести,  с жидкарем внутри? (вязкость масла очень мало изменяется и слабо влияет на его пуск, основная проблема это жидкий фреон
Кстати, а зачем вы собираетесь оставлять компрессора на морозе без подогрева? Не надо так делать

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #21: 06 Ноября 2015, 09:37:14 »

тогда скажите великие гуру,как будут себя вести компрессора на морзе без подогрева?
Без подогрева на морозе компрессора ведут себя не очень хорошо. Но это другая тема. И кто сказал, что питание отключится именно на морозе, а не в другую погоду.
Конечно, возможен вариант запитки регулятора от кабеля питания нагревателя, но только зачем рисковать?
Кстати, даже в инструкции по установке прибора написано, что при установке регулятора на трехфазный блок коричневый провод необходимо подключить к той фазе, от которой осуществляется питание вентилятора.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.