Регулятор давления конденсации Danfoss типа KVR и NRD

Автор Тема: Регулятор давления конденсации Danfoss типа KVR и NRD  (Прочитано 12395 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Volodya

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Это я
« Topic Start: 15 Июля 2015, 10:40:54 »
Привет.Собираю информацию о марке Danfoss, в частности регуляторах давления конденсации, которые они производят. Знаете что-то о них, работали с такими? Как они в эксплуатации?
Есть несколько советов для тех, кто планирует начать взрослую жизнь: 1) Не начинайте. А если уж начали, то советов не слушайте.

ГеннадийКорбан

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
« Ответ #1: 15 Июля 2015, 12:04:20 »
Очень компактные регуляторы. Знаю два типа этой марки - KVR и NRD. Используются в кондиционерах, рефрижераторах и морозильных агрегатах для поддержания высокого уровня давления в конденсаторах.
В мужчине главное - стабильность.

Volodya

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Это я
« Ответ #2: 16 Июля 2015, 19:47:25 »
Меня это оборудование заинтересовало, потому что регуляторы компактные, а производительность у них хорошая. Скажите, вы знакомы с принципом их работы, можете рассказать? Где их обычно размещают при монтаже?
Есть несколько советов для тех, кто планирует начать взрослую жизнь: 1) Не начинайте. А если уж начали, то советов не слушайте.

ГеннадийКорбан

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
« Ответ #3: 16 Июля 2015, 19:59:48 »
Меня это оборудование заинтересовало, потому что регуляторы компактные, а производительность у них хорошая. Скажите, вы знакомы с принципом их работы, можете рассказать? Где их обычно размещают при монтаже?

 В стандартном варианте регулятор устанавливают между ресивером и конденсатором. Насчет производительности ты прав, действительно хорошая, это благодаря оригинальной конструкции уравновешивающего клапана.
В мужчине главное - стабильность.

Volodya

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Это я
« Ответ #4: 17 Июля 2015, 15:36:31 »
Скажите, какие именно блоками Danfoss лучше всего скомпоновать зимний комплект кондиционера? Я говорю о продукции именно фирмы Danfoss. Что туда понадобиться?
Есть несколько советов для тех, кто планирует начать взрослую жизнь: 1) Не начинайте. А если уж начали, то советов не слушайте.

КириллСван

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
« Ответ #5: 17 Июля 2015, 20:22:28 »
Скажите, какие именно блоками Danfoss лучше всего скомпоновать зимний комплект кондиционера? Я говорю о продукции именно фирмы Danfoss. Что туда понадобиться?
Для безболезненного холодного запуска я бы  использовал такие элементы – блок KVD, он будет регулировать состояние ресивера, потом, обратный клапан NRV и, конечно же, сам регулятор давления конденсации KVR.
Лучше гор могут быть только горы...

ГеннадийКорбан

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
« Ответ #6: 18 Июля 2015, 18:32:41 »
Кстати, если говорить о зимней адаптпции, то блок KVD, который регулирует давление ресивера, спокойно можно заменить на дифференциальный клапан NRD, при необходимости. Совершенно равнозначная замена.
В мужчине главное - стабильность.

Volodya

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Это я
« Ответ #7: 18 Июля 2015, 18:40:34 »
Подскажите еще вопрос. Если моя система работает с фреоном R410A, то лучше использовать какие клапана в зимнем комплекте, что бы кондиционер работал устойчиво?
Есть несколько советов для тех, кто планирует начать взрослую жизнь: 1) Не начинайте. А если уж начали, то советов не слушайте.

КириллСван

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
« Ответ #8: 19 Июля 2015, 17:15:03 »
Подскажите еще вопрос. Если моя система работает с фреоном R410A, то лучше использовать какие клапана в зимнем комплекте, что бы кондиционер работал устойчиво?

Так как максимальное давление, с которым может работать клапан KVR около 28Бар, его придется заменить на другой, работающий с более высоким уровнем давления, CVP (HP).
Лучше гор могут быть только горы...

МихаСА

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 40
  • в городке
« Ответ #9: 19 Июля 2015, 17:25:07 »
Существуют еще некоторые изменения. Сразу после конденсатора в системе придется дополнительно устанановить клапан NRV, он будет играть роль обратного. А на перепускной линии - клапан NRD.
Красота без внутреннего содержания способна оскорбить собой чувство прекрасного.

Петр_ов

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #10: 22 Июля 2015, 16:21:44 »
Существуют еще некоторые изменения. Сразу после конденсатора в системе придется дополнительно устанановить клапан NRV, он будет играть роль обратного. А на перепускной линии - клапан NRD.

Когда-то очень долго пришлось разбираться, прежде, чем мы поняли, что в системе поддержания давления вместо клапана NDR можно использовать регулятор давления KVD.
Сила -знаний

kasim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 90
« Ответ #11: 05 Ноября 2015, 14:05:28 »
использую много комплектующих Danfoss нареканий нет

Koltos

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #12: 25 Января 2016, 16:03:57 »
Обратите внимание, что важно купить циркуляционный насос цена по линку от Водогрев.

Существуют еще некоторые изменения. Сразу после конденсатора в системе придется дополнительно устанановить клапан NRV и регулятор давления данфосс, он будет играть роль обратного. А на перепускной линии - клапан NRD.

Когда-то очень долго пришлось разбираться, прежде, чем мы поняли, что в системе поддержания давления вместо клапана NDR можно использовать регулятор давления KVD.

KVD неплохо себя показали.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #13: 21 Марта 2021, 18:33:34 »
Подскажите еще вопрос. Если моя система работает с фреоном R410A, то лучше использовать какие клапана в зимнем комплекте, что бы кондиционер работал устойчиво?

Так как максимальное давление, с которым может работать клапан KVR около 28Бар, его придется заменить на другой, работающий с более высоким уровнем давления, CVP (HP).


Здраствуйте, можно ли применять регулятор давления KVR с R410a?


Тех. поддержка Холод
Специалист
17 Фев 2021
 
"Нет, регуляторы давления KVR не предназначены для применения с R410a, так как они рассчитаны на максимальное рабочее давления 28 бар.
В данном случае рекомендуется устанавливать клапан ICS с пилотом CVP-M.

Если Вам необходима помощь в подборе клапана, то Вы можете прислать нам запрос на почту ts@danfoss.ru с указанием необходимых данных для подбора, а именно:
- тип фреона;
- температуру кипения централи;
- температуру конденсации летом/зимой;
- холодопроизводительность при указанных температурах кипения и конденсации".
https://community.danfoss.ru/threads/vozmozhnost-raboty-kvr-c-r410a.224/#post-429
 