• Доработка зимним комплектом любого инверторного кондиционера. 3 2
Текущий рейтинг:  

Доработка зимним комплектом любого инверторного кондиционера.

Автор Тема: Доработка зимним комплектом любого инверторного кондиционера.  (Прочитано 21674 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #15: 21 Мая 2017, 16:39:46 »
Ваш ник на Аирконе тетраэдр?
Раньше там общался, сейчас он умирает...

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #16: 21 Мая 2017, 16:47:18 »
Что включает в себя доработка?
И не нужно голословить о "любом" инверторе. Во многих стоит датчик, ограничивающий включение блока при низких температурах. Не везде это удается обмануть.
Верное замечание.
Дополню.
Не везде стоит BLDC FANMOTOR c драйвером внутри вентилятора.
Т.е. легко управлять вентилятором по 5 проводам, а если 3 провода, то нужно дополнительный частотник ставить - цена доработки увеличивается.

Готовое решение для кондиционера Fujitsu серии Classic Euro – ASYG/AOYG09LLCD.
Гарантируется работа на холод при Тул до -43°С.



Это точка отсчета.
Удешевление устройства неизбежно, вопрос времени и спроса на доработку.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #17: 21 Мая 2017, 16:48:56 »
Ваш ник на Аирконе тетраэдр? Раньше там общался, сейчас он умирает...
Верно.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #18: 22 Мая 2017, 21:40:41 »
опять порожняк . давай конкретно рецепт обманки с цифрами и схемой? а если нет,то зачем вообще понтоваться тут? Не такой уж и большой спрос на эти работы. Обычно это из-за того что какой то даун воткнул инвертор на серверную или попытка сэкономить. Это что касается бытовых систем.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #19: 23 Мая 2017, 21:41:36 »
опять порожняк . давай конкретно рецепт обманки с цифрами и схемой?
Конкретно.
http://www.aircon.ru/forumOld/read.php?FID=17&TID=45100
-25С - нижний предел достигнут.

Предлагаю обсудить готовое решение для кондиционера Fujitsu серии Classic Euro – ASYG/AOYG09LLCD, где гарантируется работа на холод при Тул до -43°С.

Интересно.
Кто-нибудь встречал зимник, который работает до -43С - ?
Не на бумаге, а в реале?

Личные наблюдения.
Вентилятор зимника при минус 30С вращается со скоростью 1 оборот в минуту, т.е. поток ветра в этом случае сопоставим или более эффективен, чем вентилятор.
Соответственно, внешние факторы оказывают большое влияние на стабильность давления конденсации.
 
В этом случае необходима защита от ветра в виде домика с регулируемыми жалюзи.
Этот метод используется в VRV DAIKIN и гарантируется работа до минус 30С.





wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #20: 23 Мая 2017, 22:23:26 »
Mitsubishi на полупром специальные ветрозащитные панели устанавливает, которые в оригинале стоят как паровоз, почему-то....

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #21: 23 Мая 2017, 22:49:31 »
Mitsubishi на полупром специальные ветрозащитные панели устанавливает, которые в оригинале стоят как паровоз, почему-то....
Mitsubishi Electric и гарантируется Т<-30C.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #22: 24 Мая 2017, 21:20:56 »
SERVICEMAN, я не сомневаюсь в ваших знаниях и возможностях.
Но на словах ,я Монику Беллучи поцеловать могу... 

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #23: 24 Мая 2017, 21:44:37 »
опять порожняк . давай конкретно рецепт обманки с цифрами и схемой?...

Готовый драйвер будет крутить любой BLDC фанмотор до 100W.
К нему прилепить терморезистор - зимник готов.
http://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-ihm045v1.html

High-voltage brushless DC controller ZM-7202 400W
brushless DC motor-driven era of superior
https://www.yoycart.com/Product/42804575178/

https://ru.aliexpress.com/item/220VAC-BLDC-Motor-Driver-Controller-750W-AC180V-240V-Input-Brushless-DC-Motor-Driver-BLDH-750A/32707509907.html?aff_platform=aaf&cpt=1497106747430&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=21a92390243140f8ac51db2219e4e32b-1497106747430-02397-VnYZvQVf

BLDC Motor Driver 110V-220VAC 1000W Brushless DC Motor Driver Controller WS-2205
https://ru.aliexpress.com/item/BLDC-Motor-Driver-110V-220VAC-1000W-Brushless-DC-Motor-Driver-Controller-WS-2205/32800887723.html?aff_platform=portals_app&cpt=1497118554941&sk=7iEEuRr&aff_trace_key=b735357edbec468d9296ca4d8ae04710-1497118554941-05664-7iEEuRr

AC80V-260V BLDC motor drive BLDH350A 350w for brushless dc motor driver
https://ru.aliexpress.com/item/AC80V-260V-BLDC-motor-drive-BLDH350A-350w-for-brushless-dc-motor-driver/32655487097.html?spm=2114.10010208.1000016.1.EpO5LF&isOrigTitle=true

Brushless DC 90W 220V DC Brushless motor
driver controller high pressure digital display controller
https://www.yoycart.com/Product/546581866276/

TD909 частотник - BLDC драйвер двигателя 110V-220VAC 1000 Вт .
https://ru.aliexpress.com/item/32793743334.html?scm=1007.22893.125781.0&pvid=9d8221e2-5756-4868-b78e-4e9fdbaffd7e&onelink_thrd=0.015&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32793743334&onelink_duration=0.860972&onelink_status=noneresult&onelink_item_from=32793743334&onelink_page_to=ITEM_DETAIL&gsaid=79747&_gs_ref=24fe5553e7eec2efa3af970ea32bdf0351c55ce4&_gs_cttl=3&dp=24fe5553e7eec2efa3af970ea32bdf0351c55ce4&af=79747&aff_platform=api&cpt=1576163662413&sk=pGdkLgPe&aff_trace_key=8ef81e21dab94bf28dac36f3507c7dce-1576163662413-09606-pGdkLgPe&terminal_id=fda0eca5d20e46f19d84b2179523021c

WS-390NH - BLDC мотор драйвер 110V-220VAC 2000 Вт
https://ru.aliexpress.com/item/32810576952.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.66dd9eddOxIiaj&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&pvid=50a01f3e-0f60-4f9d-bf89-c5088703b305

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #24: 03 Декабря 2018, 01:00:53 »
Не мучайте инвертора ) эффективность работы при температурах ниже -15 за бортом стремится к нулю ) инвертор очень сильно спускает обороты компрессора ) панели как решение да , подойдёт. Остальные электронные примочки в камерах ведут себя вроде нормально но в поле когда есть обдув ветром уже проблема . Fgl LLC ( тот который с асинхронным движком ) доработанный зимним комплектом в реальности в отрицательных температурах еле пыхтит , 2.5 киловатт по холоду остаётся процентов 20% при -20 )

Ну и зимние комплекты как область для серверных в российских реалиях развивается конечно , потому что дёшево и сердито , но все же понимаем что это насилие над оборудованием , которое просто для этого не предназначено ( вентиляция , продуманная или прецы - но ну да , дорого )

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #25: 03 Декабря 2018, 17:28:52 »
Не мучайте инвертора ) эффективность работы при температурах ниже -15 за бортом стремится к нулю ) инвертор очень сильно спускает обороты компрессора ) ...
Ответ не правильный. Проверено.
Эксперимент проведен в декабре 2012г.
В течение суток при Ткамеры с наружным блоком от минус 35С до +20С.

Предлагаю организовать производство зимников.
Составим конкуренцию Питеру. :)

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #26: 03 Декабря 2018, 17:47:08 »
Родные датчики шунтировали ?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #27: 03 Декабря 2018, 18:01:23 »
Родные датчики шунтировали ?
Да.

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #28: 03 Декабря 2018, 20:50:23 »
Снижение срока службы )

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #29: 03 Декабря 2018, 21:38:19 »
Снижение срока службы )
Шунтирование штатных термисторов при Тул<0C происходит в режиме зимнего пуска.
При положительной Тул. - штатный режим работы кондиционера.

Ремонт кондиционеров