• Доработка зимним комплектом любого инверторного кондиционера. 3 2
Текущий рейтинг:  

Доработка зимним комплектом любого инверторного кондиционера.

Автор Тема: Доработка зимним комплектом любого инверторного кондиционера.  (Прочитано 21693 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Антон

  • Гость
« Topic Start: 10 Марта 2016, 23:23:22 »
Доработаю под заказ любой инверторный кондиционер для работы зимой в режиме COOL - для работы в серверной.
Доработка позволяет эксплуатацию кондиционера до -30С зимой.

Могу предоставить результаты тестирования в климатической камере до -35 С.
Были использованы приборы TESTO 560, УКТ38.
Кондиционер FGL - инверторный.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 11 Марта 2016, 10:04:40 »
Что включает в себя доработка?
И не нужно голословить о "любом" инверторе. Во многих стоит датчик, ограничивающий включение блока при низких температурах. Не везде это удается обмануть.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #2: 11 Марта 2016, 10:15:23 »
Только Fugitsu General  серия Eco 3 ?
Или любой BLDC двигатель доработаете для этого?



hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 11 Марта 2016, 10:22:01 »
BLDC двигатель многие умники уже пробовали дорабатывать. Хрена с два.
Мы раньше на инвертора ставили просто доп.нагреватели. Продавали большими партиями. Возвратов не было. Но то было MHI с соответствующим качеством.
Китай так долго все равно не протянет.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #4: 12 Марта 2016, 09:17:54 »
Если просто поставить доп-нагреватель,прозводительность всё равно упадет,ну и обмерзать будет нутряк.
Вообще тема очень интересная,в связи с массовым переходом на инвертора. Говорят что уже 50% сплитов выпускаемых в Китае инвертора,а в Японии 70 %.
В принципе BLDC вентилятор не нуждается в доработке,как я понимаю,там если только защиту от уличной температуры убрать.
Кто вообще пробовал мутить такую штуку?


hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #5: 12 Марта 2016, 09:36:41 »
Доп.нагреватель нужен только для режима ожидания. А регулировка оборотов вентилятора у нормальных производителей получше любого внешнего регулятора. Плюс регулирование оборотов компрессора и Эрв. Так что ничего обмерзать не будет. Повторюсь: у нормальных производителей.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #6: 12 Марта 2016, 09:49:00 »
Доп.нагреватель нужен только для режима ожидания. А регулировка оборотов вентилятора у нормальных производителей получше любого внешнего регулятора. Плюс регулирование оборотов компрессора и Эрв. Так что ничего обмерзать не будет. Повторюсь: у нормальных производителей.
Цены на подобные изделия нормальных производителей,очень даже не малые. Не везде на мелкую серверную,кто то купит кондиционер за 100 рублей.
Читал на каком то форуме,что при плавном пуске инвертора,доп-нагреватель не особо нужен. С этим не полностью согласен,но частично соглашусь.
Зимний "кондиционер" должен гарантированно работать при любых морозах. Уход в ошибку по погоде должен быть не возможен.
Если человек сделал устройство и провёл испытания,то это круто. Я например поставил крутой Панас с ЭРВ и BLDC в серверную,потом зимой мне сисадмин звонит и говорит что при минус 17 внешний блок отключается,что делать?
И что мне ему сказать? Он ставил термометр какой-то и мерил,ниже минус 17 он не работает,потом сам включается как потеплеет. Хорошо что на этом объекте еще вентиляция приточная в серверную есть,обошлось.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #7: 12 Марта 2016, 10:00:12 »
То есть на сервер деньги есть, а на нормальный кондиционер  нет. Ну пусть тогда зимой сидит и трясется.
По поводу  ограничивающих датчиков сразу такие вещи смотреть нужно и всю инфу по ним.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #8: 12 Марта 2016, 13:00:48 »
Все нормальные люди умеют считать деньги.


wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #9: 12 Марта 2016, 15:50:09 »
Mitsubishi Electric щас на компрессора не ставит подогревов - даже в ВРФ
Потому что они, как мне сказал преподаватель в обучающем центре ME, подогреваются сами - электроника подаёт небольшой ток на компрессор
И действительно, вскрыли систему остановленную - подогрева нет, компрессор горячий и от него жуткий шум идёт на ультразвуке


А денег нифига не умеют считать, у нас один клиент потерял всю базу клиентов за 15 лет, потому что не было резервного кондиционера, а я ему каждый год говорил, что кондиционер у него скоро навернётся...

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #10: 12 Марта 2016, 16:13:22 »
Да разницы нет - подогрев компрессора внутренний или наружный, главное чтобы он был.
Но кстати с тем же МЕ инвертором люди сейчас муяаются из-за датчика. Обмануть пока не получилось. Сам не видел, только общался.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

А.А.

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #11: 17 Марта 2016, 19:41:57 »
Автор отзовись, есть работа. 892691943 пятьдесят семь

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #12: 17 Марта 2016, 19:45:13 »
На почту ему напишите
Никак не получается с инвертором?

А.А.

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #13: 17 Марта 2016, 19:57:30 »
Босс сказал до завтра вопрос не решишь, поедешь простой сплит ставить. А там высоко и сплит тяжелый.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #14: 21 Мая 2017, 16:16:15 »
Доп.нагреватель нужен только для режима ожидания. А регулировка оборотов вентилятора у нормальных производителей получше любого внешнего регулятора. Плюс регулирование оборотов компрессора и Эрв. Так что ничего обмерзать не будет. Повторюсь: у нормальных производителей.
Цены на подобные изделия нормальных производителей,очень даже не малые. Не везде на мелкую серверную,кто то купит кондиционер за 100 рублей.
Читал на каком то форуме,что при плавном пуске инвертора,доп-нагреватель не особо нужен. С этим не полностью согласен,но частично соглашусь.
Зимний "кондиционер" должен гарантированно работать при любых морозах. Уход в ошибку по погоде должен быть не возможен.
Если человек сделал устройство и провёл испытания,то это круто. Я например поставил крутой Панас с ЭРВ и BLDC в серверную,потом зимой мне сисадмин звонит и говорит что при минус 17 внешний блок отключается,что делать?
И что мне ему сказать? ...
Мы не сказочники, а ремесленники.
Решение тут:
http://www.aircon.ru/forumOld/read.php?FID=17&TID=45100
Последняя зима 2016-17 г. прошла благополучно на термостате до -25С.
При -26С (7 января 2017г.) появилась ошибка по термодатчику на трубке внешнего блока.

Доработка местного инженера объекта устроила: "Мороз ниже -25С редко и не долго бывает".
При потеплении с ПДУ сбросили ошибку, это всех устроило.
Т.е. надо блокировать в зиму не только датчик улицы, но и датчик трубки.
Доп. подогрев картера - обязательно.

Задача доработки зимником не ставилась.

Два других кондиционера МЕ, работающие на эту же серверную работают нормально, без аварий 4 года, см ссылку.

Ремонт кондиционеров