Доп.нагреватель нужен только для режима ожидания. А регулировка оборотов вентилятора у нормальных производителей получше любого внешнего регулятора. Плюс регулирование оборотов компрессора и Эрв. Так что ничего обмерзать не будет. Повторюсь: у нормальных производителей.
Цены на подобные изделия нормальных производителей,очень даже не малые. Не везде на мелкую серверную,кто то купит кондиционер за 100 рублей.
Читал на каком то форуме,что при плавном пуске инвертора,доп-нагреватель не особо нужен. С этим не полностью согласен,но частично соглашусь.
Зимний "кондиционер" должен гарантированно работать при любых морозах. Уход в ошибку по погоде должен быть не возможен.
Если человек сделал устройство и провёл испытания,то это круто. Я например поставил крутой Панас с ЭРВ и BLDC в серверную,потом зимой мне сисадмин звонит и говорит что при минус 17 внешний блок отключается,что делать?
И что мне ему сказать? Он ставил термометр какой-то и мерил,ниже минус 17 он не работает,потом сам включается как потеплеет. Хорошо что на этом объекте еще вентиляция приточная в серверную есть,обошлось.