• Доработка зимним комплектом любого инверторного кондиционера. 3 2
Текущий рейтинг:  

Доработка зимним комплектом любого инверторного кондиционера.

Автор Тема: Доработка зимним комплектом любого инверторного кондиционера.  (Прочитано 21419 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1278
« Ответ #30: 08 Мая 2020, 19:06:23 »
1. Все установлено согласно инструкции вероятно кривая прошивка контроллера в зимнике .
Задачка легко решается подстановкой другой, заведомо исправной платы из 1000 исправных плат.
Проверено не одной тысячей единиц оборудования...

2.разрезание проводов обязательное условие ( зимник из видео , если конечно смотришь , тот спам который кидаешь )
Когда я присматривал за производством 1000 зимников в старт/стопных кондиционерах, то делал переходники, чтобы легко было восстановить заводскую схему, без зимника. Иногда это очень выручает при диагностике и ремонте, когда зимник выходит из строя или непонятно, в чем причина неисправности.

На аирконе по ссылке, я наблюдал за зимником, именно он был установлен.
Разрезание необходимо, но обжимки можно поставить. Эта возможность после монтажа зк отсутствовала.

3. Какова скорость перемещения хладагента в зоне дросселяции, какой мощности нужен обогрев чтобы нагреть его на 1 градус ?
Подогрев EEV нужен при старте, как и подогрев картера компрессора.

4. Какие типы зимников стоят на объекте c fgl?
 ( нормально себя ведут шунт датчика (outdoor temp) и обогрев Картера )
Что показано на ссылке, то было в реальности.
На шунт термодатчика улицы не обратил внимания. ТЭН картера почему-то отсутствовал.

Проверено не одной тысячей единиц оборудования. Цена доработки в разы ниже , штатная схема кондея неизменна ) Остальные примочки лишний Гемор...
Практика -великая штука. Сейчас я от производства отошел, занимаюсь сервисом - продляю жизнь холодилки.

Ремонт кондиционеров