• Доработка зимним комплектом любого инверторного кондиционера. 3 2
Текущий рейтинг:  

Доработка зимним комплектом любого инверторного кондиционера.

Автор Тема: Доработка зимним комплектом любого инверторного кондиционера.  (Прочитано 21423 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1278
« Ответ #30: 08 Мая 2020, 09:34:21 »
устанавливал такой ЗК по запросу заказчика (хозяин-барин) на FGL 45LATT и результат:

1. Cваливание в ошибку при Тул<15 °C то есть система шунтирования не работает,
2. Очень трудоемкая установка, много резни проводов,
3. Обогрев капилярного узла/дросселяции - это вообще бред пьяного тракториста.

В результате получаем лишнюю плату в блоке за 10к рублей которая просто красиво светит диодиками и не выполняет никаких полезных функций , про обьявленные -43°С гарантированной работы вообще молчу.

1 - Что-то не так смонтировано или не настроено.
2 - Вместе с разрезанными проводами теряется гарантия завода производителя.
Внесение изменений в схему во время гарантийного срока запрещено.
3 - Согласен, но какой-то смысл в этой операции заложен?

На одном из объектов установлено 6 кондиционеров FGL модели точно не помню - 
AOYG36LETL - 3 шт., другие двухвентиляторные (,,,)).
Я там был дважды за последние 3 года, выполнял диагностику.

За это время замечаний от эксплуатационников нет. За исключением 2 шт. на одном из них утечка в конденсаторе, на втором иногда HP была из-за ветра. Установили защиту от ветра - дефект ушел.
Остальные 4 шт. работают без замечаний.
В позапрошлую зиму было -25С проблем не было.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=45798&PAGEN_1=5

У МЕ PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA  в течение последних 5 лет, в это же зимнее время была свистопляска - UH.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=45100

Неожиданно, появился еще один вариант для доработки зимника - китайский инвертор.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=34293&page=3&p=623987#post623987
DAIKIN, DANTEX внутри BLDC вентилятора не ставят драйвер, предлагаю использовать для зимника вместо штатного драйвера - китайский.
Штатный драйвер в это время будет "крутить" катушку с  индуктивностью вентилятора, чтоб не ругался без нагрузки.

Ремонт кондиционеров