мульт тошиба RAS M18GAV-E, внутренние блоки RAS-M10GKV-E2 , отсутствуют опорные напряжения на платах управления 12В и 5В... на плате внешнего блока опорные напряжения есть... , нет напряжения между клеммами 2 и3  на клемнике внутренних блоков(в мануале сказано что должно быть от 15 до 60 В )  что может быть ???

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #1: 02 Июля 2016, 09:27:35 »
Менять платы или ремонтировать на них источники питания

Денис Александрович

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #2: 04 Июля 2016, 06:43:48 »
Новые стоят космических денег, за ремонт возьметесь ???

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #3: 04 Июля 2016, 07:37:35 »
Напишите на почту запрос info@masterxoloda.ru
Укажите телефон и адрес.

Денис Александрович

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #4: 04 Июля 2016, 07:40:37 »
Уже писал.... 30.06.16

drug

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 124
« Ответ #5: 04 Июля 2016, 07:49:23 »
как wartandax и сказал ремонтировать на них источники питания
если говорите про "опорные напряжения на платах управления 12В и 5В", значит и по 220 пойдете на внутреннем))
(краем глаза глянул мануал, ну хоть что-то)
от люблю я хитачи)) схемы до последнего дроселька на проволочке
mitsubishi heavy- твари, замутили инвертер с тупорылой ос и фиг где найдешь схему и STRL по 3 недели ждать в сезон