Упал кирпич на наружный блок. Сгорела плата. Toshiba RAS-10N3AV-E

Автор Тема: Упал кирпич на наружный блок. Сгорела плата. Toshiba RAS-10N3AV-E  (Прочитано 2605 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

d.v.v.83mail.ru

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Topic Start: 18 Июля 2019, 00:45:52 »
Доброго времени суток! Такая проблема- упал кирпич на наружный блок кондиционера Toshiba RAS-10N3AV-E, сгорела часть платы. При осмотре поменяв детали микросхемы STRL472 и сопротивление 1,2 Ом. Не могу найти расшифровку печатной платы на детали, находящейся на ней С102 и R103, маркировка и номиналы деталей. Если кто то обладает информацией, просьба сообщите пожалуйста, или скиньте, если есть у кого, схема печатной платы и номиналы всех деталей этой платы. № платы THL-55  MCC-5009-03.
Заранее спасибо.

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 311
« Ответ #1: 18 Июля 2019, 07:20:56 »
скиньте ссылку на см мне лениво искать

d.v.v.83mail.ru

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #2: 18 Июля 2019, 11:53:01 »
Не пойму вас. Что такое см?

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 311
« Ответ #3: 18 Июля 2019, 12:32:53 »
service manual

d.v.v.83mail.ru

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #4: 18 Июля 2019, 13:58:04 »
Смотрел мануал там голая плата, может не тот смотрел. Если обладаете информацией, скиньте сылку. Заранее спасибо.


SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1236
« Ответ #6: 18 Июля 2019, 21:45:53 »
упал кирпич на наружный блок кондиционера Toshiba RAS-10N3AV-E, сгорела часть платы. При осмотре поменяв детали микросхемы STRL472 и сопротивление 1,2 Ом. Не могу найти расшифровку печатной платы на детали, находящейся на ней С102 и R103, маркировка и номиналы деталей. Если кто то обладает информацией, просьба сообщите пожалуйста, или скиньте, если есть у кого, схема печатной платы и номиналы всех деталей этой платы. № платы THL-55  MCC-5009-03...
Где произошло замыкание ?
Если после моста минус коснулся земли - плата в утиль.
Транзисторы (6 шт.) на радиаторе на инвертор - живые?
Из 4 плат восстановил 1, после залития водой во вкл. состоянии кондиционера.
Времени уложена куча, рентабельность ремонта минимальная.

Надо хорошее фото.

Если что, есть плата на продажу (модель уточню).
Состояние - новая , не ходила.
IR2130 с обвязкой
http://www.motorjock.com/wp-content/uploads/2013/12/circuit_b.gif

d.v.v.83mail.ru

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #7: 19 Июля 2019, 00:03:03 »
Куда скинуть фото? Дайте ваши Контакты я вас свяжу с мастером и вы поговорите на вашем языке )))

Ремонт кондиционеров