RAS-22SKV-E/RAS-22SAV-E2 - выбивает АВ С32А.

Автор Тема: RAS-22SKV-E/RAS-22SAV-E2 - выбивает АВ С32А.  (Прочитано 468 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 01 Июля 2023, 04:57:26 »
TOSHIBA RAS-22SKV-E/RAS-22SAV-E2 работает нормально, за исключением одной команды с ПДУ.

При нажатии c ПДУ (ONE TOUCH) :
гаснет индикатор OPERATION,
останавливается вентилятор ВБ,
кондиционер выбивает АВ С32А.

Что неисправно?

SM
https://all-guidesbox.com/manual/1057237/toshiba-ras-18-series-service-manual-114.html?page=73

http://www.kit-klimat.ru/toshiba/RAS-22SKVR-E_RAS-22SAV-E2_1444/supp.html

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #1: 01 Июля 2023, 15:22:14 »
TOSHIBA RAS-22SKV-E/RAS-22SAV-E2 работает нормально, за исключением одной команды с ПДУ.
При нажатии c ПДУ (ONE TOUCH)
 кондиционер выбивает АВ С32А на вводе в дом и АВ С25А в эл. щите в гараже.

Со слов хозяйки, прежний АВ С16А  ОДИН на два кондея, не выбивал, но заменен на С32А. После замены дефект сохранился.
Зачем меняли и не вернули прежний - неизвестно.
Кондиционер исправен.
Неисправен силовой кабель к НБ.

Проверено подключением эл. питания НБ из розетки: I=1.5А...3.5A.

При старте на COOL (Тул=+23С),
в течение 5 мин, обмерзала тонкая труба,
на толстой холода, инея не было.

Через 5 мин с НБ пошло тепло,  обмерзание тонкой трубы прекратилось, охладилась толстая труба, инея не было.

Перепад Т по воздуху на испарителе: Т=26С/11С
При любых сочетаниях команд с ПДУ все работало нормально 1 час.

Ремонт кондиционеров