Добрый день! Тошиба. Осенью начались проблемы (года не проработал), перестал работать, ошибка 01-04. Я так понял проблемы с внешним блоком. Алгоритм такой, включаю, не важно на обогрев или охлаждение, на внутреннем блоке открывается жалюзи и идет пауза где то 1-2 мин, потом начинает работать компрессор и через секунд 5 срабатывает реле, компрессор отключается, начинают попеременно мигать лампочки на внутреннем блоке, вентилятор внутреннего блока все это время не крутит. Toshiba RAS-13S3KHS-EE___RAS-13S3AHS-EE.
"Код ошибки: 01-04 - сгорели предохранители на плате,неправильное межблочное соединение,сгорела плата"
Путаница либо в модели,
либо в коде ошибки.
Нет связи с НБ в котором связываться не с кем, платы нет.
В этом случае такой ошибки быть не может.
Присылайте фото, если словами не можете сообщить.
Кондей на гарантии, если года не отработал.