Toshiba RAS ошибка 01-04

Автор Тема: Toshiba RAS ошибка 01-04  (Прочитано 10137 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

sekera

  • Гость
« Ответ #30: 01 Февраля 2023, 13:04:51 »
Вот что удалось выяснить. Кондиционер удается запустить при повышенном токе 243-250 В и то через раз
(контролировал через реле напряжения с индикацией уровня напряжения). При нормальном 230В запускается, но крайне редко. После запуска работает нормально независимо от напряжения в пределах допустимого 207-250В. Вчера отработал 5 часов, греет, дует, клапан перепускает размораживается, с пульта выключается и включается, все штатно. Вечером  отключил и включил питание при 230В уходит в ошибку, при 243В запустился. Грешу на плату управления но что конкретно глючит не понятно. Внешний блок запускал без внутреннего, компрессор качал, вентилятор крутил, клапан щелкал. Еще в связи со всем этим, обнаружил что кондиционер питался от фазы на которой ток  в пике подымался до 159 В, это зимой, что было летом х/з. Я так понимаю это совсем не хорошо.