• Toshiba RAS-24 UKPH,на пульт не реагирует 5 1
Текущий рейтинг:  

Toshiba RAS-24 UKPH,на пульт не реагирует

Автор Тема: Toshiba RAS-24 UKPH,на пульт не реагирует  (Прочитано 3280 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Алексей242424

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Topic Start: 17 Апреля 2017, 09:27:40 »
Добрый день всем мастерам специалистам инженерам администрации форума и просто посетителям.
Может кто сталкивался Toshiba RAS-24 UKPH,на пульт не реагирует,было проверено:
-Заменен пульт от рабочего сплита.
-Проверена межблочка питание поступает на внутренний блок ,фаза на клемму 1.
-Заменена плата приема сигнала на внутреннем блоке .
-Заменена плата управления на внутреннем блоке.
-Пытались запустить в тестовом режиме.
-Проверено давление фреона-норма.
-Прозвонена межблочка-норма.
Куда еще смотреть? :'(

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 17 Апреля 2017, 12:21:11 »
Где-то ошиблись


Просто снимите плату с фотоприемником , положите на стол, подсоединить питание и включите пультом


Если не запустилась, меняйте на исправную.


Не надо говорить, что уже меняли плату, повторяйте эту процедуру, пока не найдете исправную плату.
Исправная плата должна работать просто на столе

Алексей242424

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #2: 17 Апреля 2017, 17:07:21 »
Понял,спасибо завтра попробуем.

Алексей242424

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #3: 20 Апреля 2017, 17:17:20 »
Да плата мертвая и одна и вторая.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #4: 20 Апреля 2017, 17:51:13 »
Менять или ремонтировать будете?

Алексей242424

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #5: 21 Апреля 2017, 15:08:09 »
Отдадим электронщикам ,не осилят будем заказывать.

Алексей242424

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #6: 28 Апреля 2017, 17:44:12 »
Народ может кому пригодиться,нашли корень зла.На плате управления,вн.блок ,горел резистор на 4.7 ома 5 ватт.стоит до диодного моста.Поставили перемычку,работали на заводе ,до города 10 км. у электриков только килоомники ,после того сгорел предохронитель впаяный, не на колодки,после установки перемычки и туда и запуска задымил двигатель вентилятора вн.блока.После установки резистора на 4.7 ома и предохранителя на плату,демонтожа вн.блока и переборки.замена двигателя на вентилятор.Монтаж ,заправка,работает как часы.Всем спасибо за рекомендации и народ пишите о результатах ремонта.Теория без практики мертва,случаев не мерено,но хоть будем знать где копать.Я вот не знал как прозвонить и проверить плату позвал электронщика ,а он вафля -вафлей.я наивный думал что он посмотрит на схему и с цеской все исправит на рас.Как я ошибался.нарабатывайте практику и все будет ОК.
Надеюсь кому топоможет. ;)

drug

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 124
« Ответ #7: 28 Апреля 2017, 22:46:17 »



Ремонт кондиционеров