Здравствуйте!
Прошу Вас помочь выявить проблему в вышеуказанной сплит-системе. Ситуация следующая: Входе переезда, сплит систему демонтировали с одного адреса (где она работала) и монтировали на другой. После установки на новом адресе она отказалась запускаться. При подключении в сеть с внутреннего блока начинает издаваться пиканье, на панели не горят ни какие индикаторы, не реагирует на пду, но стоит вытащить разъём вентилятора внутреннего блока, как она сразу же оживает, включается, начинает реагировать на пду, но через минуту отключается и начинает мигать индикатор оператион. Прошу подсказать с чего начать, как проверить вентилятор и плату на работоспособность. Так же хочу акцентировать внимание, что не на вентиляторе не на плате нет никаких следов гари и. тд присущи выхода из строя какого, либо элемента.

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310

polet-dimon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #2: 30 Августа 2020, 11:23:32 »
с 62 стр.

https://www.manualslib.com/manual/920164/Toshiba-Ras-10skvp2-E.html#product-RAS-13SKVP2-E

Я смотрел эту инструкцию, там ничего для меня не понятно, может кто объяснить на пальцах? Там написано проверьте при включенном кондиционере напряжение на клеме вентилятора, но у меня он не включается когда вентилятор подсоединен. Если я сниму клемму и буду мерить на плате там такое же напряжение будет?

polet-dimon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #3: 30 Августа 2020, 11:29:07 »
Я не пойму на контакте 5 и 3 должно быть больше 1 - го вольта или меньше?

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #4: 30 Августа 2020, 12:25:32 »
больше

померяйте сопротивления движка

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #5: 30 Августа 2020, 17:44:42 »
Движок вентилятора под замену ) сгорела плата внутри движка

polet-dimon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #6: 30 Августа 2020, 19:27:55 »
Движок вентилятора под замену ) сгорела плата внутри движка

А как вы определили, что это движок? Точно исключено, что это не плата размещенная внутри внутреннего блока? Я тоже изначально предполагал, что движок, но боюсь купить прождать 5 мес. доставку а он после подключения сгорит.

Назревает еще несколько вопросов.
- Этот движок можно починить?
- Можно ли подключить какой нибудь движок DC310V, не от этой модели, не подсоединяя его к крыльчатке, чтоб кондиционер запустился и проверить его работоспособность?

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #7: 30 Августа 2020, 22:40:32 »
починить врядли, прозвонили?
другой можно попробовать и убить
может и плата убитая

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #8: 31 Августа 2020, 01:17:16 »
Плата движок не убивает, это наоборот работает ; некоторые типы движков ремонтируются, но в этом блоке врятли.

Самое плохое что можно получить при установке (правильной) нового двигателя на старую плату , в случае неисправности Платы , - не заработает просто движок , не сгорит

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #9: 31 Августа 2020, 01:19:06 »
Важный момент : такие типы двигателей ни в коем случае нельзя подключать / выдёргивать из разъёма при включённом питании на плате , горит с вероятностью 90 % )

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #10: 31 Августа 2020, 11:46:16 »
del

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #11: 31 Августа 2020, 11:47:15 »
del

polet-dimon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #12: 31 Августа 2020, 15:08:21 »
починить врядли, прозвонили?
другой можно попробовать и убить
может и плата убитая

Сегодня попробовал прозвонить 3-5 (8 ом) вместо 25 ком, 1-3 и 5-3 вообще не звонится.

На плате померил напряжение на контактах куда подсоединяется клема движка.
1-3 - 331v
3-4 - 14,84v
3-5 - в режиме ожидания 0v, при запущенном кондиционере 5,87v
3-6 - 14,7v


ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #13: 31 Августа 2020, 16:26:28 »
Все правилино , плата движок не палит практически никогда ; движок плату палит )

polet-dimon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #14: 31 Августа 2020, 17:12:38 »
Сегодня разобрал движок и действительно сгорела плата в движке. Фото во вложении. Подскажите, где можно купить такой движок или плату в этот движок?