TOSHIBA RAS-13SKHP-ES2 перебои в работе внешнего блока

Автор Тема: TOSHIBA RAS-13SKHP-ES2 перебои в работе внешнего блока  (Прочитано 217 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Hino

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 39
« Topic Start: 30 Июня 2025, 12:14:23 »
Модель TOSHIBA RAS-13SKHP-ES2 есть частые перебои в работе внешнего блока. Работает 30-40 минут, потом вырубается, потом через полчаса снова работает и так по кругу. Ошибки никакие не показывает.

Kostya

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
« Ответ #1: 30 Июня 2025, 15:28:36 »
Неплохо бы посмотреть давление, может просто надо дозаправить. Или второй вариант, перегрев. надо бы датчик температуры посмотреть.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3607
    • Коды ошибок кондиционеров
« Ответ #2: 30 Июня 2025, 17:54:26 »
Модель TOSHIBA RAS-13SKHP-ES2 есть частые перебои в работе внешнего блока. Работает 30-40 минут, потом вырубается, потом через полчаса снова работает и так по кругу. Ошибки никакие не показывает.


Помойте внешний блок, перегревается

Hino

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 39
« Ответ #3: 02 Июля 2025, 15:28:19 »
Модель TOSHIBA RAS-13SKHP-ES2 есть частые перебои в работе внешнего блока. Работает 30-40 минут, потом вырубается, потом через полчаса снова работает и так по кругу. Ошибки никакие не показывает.


Помойте внешний блок, перегревается
Благодарю, действительно помогло, снаружи и при поверхностном осмотре казалось, что ничего страшного, а как вскрыли... В общем, пока полет нормальный

GameStop

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #4: 02 Июля 2025, 17:28:10 »


Благодарю, действительно помогло, снаружи и при поверхностном осмотре казалось, что ничего страшного, а как вскрыли... В общем, пока полет нормальный
По уму вообще каждый год чистить надо, тогда и техника работать будет нормально, а грязь ведет к перегреву, а это ведет  к поломке дорогостоящей техники.

Djamshud

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
« Ответ #5: 04 Июля 2025, 12:58:17 »


Благодарю, действительно помогло, снаружи и при поверхностном осмотре казалось, что ничего страшного, а как вскрыли... В общем, пока полет нормальный
Отделались малой кровью, что реально удача, потому как мне при прочтении первого поста показалось, что проблема в плате управления.

Ivanych

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 41
« Ответ #6: 05 Июля 2025, 12:08:16 »
Если мойка помогла, то возникает вопрос, как так можно было запустить внешний блок, что он даже перегревался от грязи?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1437
« Ответ #7: 05 Июля 2025, 15:00:49 »
Модель TOSHIBA RAS-13SKHP-ES2 есть частые перебои в работе внешнего блока. Работает 30-40 минут, потом вырубается, потом через полчаса снова работает и так по кругу. Ошибки никакие не показывает.
Помойте внешний блок, перегревается
Тепловуха компрессора без уведомления пользователя отключала компрессор по перегреву.

Мне понравился вариант Toshiba, когда термостат компрессора (+120С) обрывает линию связи.

"Платы кондиционеров Toshiba RAS - особенности и ремонт"
http://forum.masterxoloda.ru/forum-po-remontu-plat-upravlenija/platy-upravlenija-kondicionerov-toshiba-ras-osobennosti-remont/30/

Taким образом, пользователь знает о утечке или грязном конденсаторе.

Mario

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
« Ответ #8: 06 Июля 2025, 00:47:08 »


Taким образом, пользователь знает о утечке или грязном конденсаторе.
Вот только пользователю эта информация, нужна только для того, что бы сообщить о ней мастеру. :)

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1437
« Ответ #9: 06 Июля 2025, 09:44:09 »


Taким образом, пользователь знает о утечке или грязном конденсаторе.
Вот только пользователю эта информация, нужна только для того, что бы сообщить о ней мастеру. :)
Toshiba заботится о сбережении ресурса компрессора,
а МЕ - нет.
http://forum.masterxoloda.ru/mitsubishi/me-muz-fh25ve-er4-net-svjazi/

Mario

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
« Ответ #10: 06 Июля 2025, 14:43:16 »


Taким образом, пользователь знает о утечке или грязном конденсаторе.
Вот только пользователю эта информация, нужна только для того, что бы сообщить о ней мастеру. :)
Toshiba заботится о сбережении ресурса компрессора,
а МЕ - нет.
http://forum.masterxoloda.ru/mitsubishi/me-muz-fh25ve-er4-net-svjazi/
А вот про это не знал, спасибо за информацию.  Как впрочем и не знал о том, что инверторные кондиционеры МЕ не предназначены для монтажа под окном

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1437
« Ответ #11: 06 Июля 2025, 15:17:49 »


Taким образом, пользователь знает о утечке или грязном конденсаторе.
Вот только пользователю эта информация, нужна только для того, что бы сообщить о ней мастеру. :)
Toshiba заботится о сбережении ресурса компрессора,
а МЕ - нет.
http://forum.masterxoloda.ru/mitsubishi/me-muz-fh25ve-er4-net-svjazi/
А вот про это не знал, спасибо за информацию.  Как впрочем и не знал о том, что инверторные кондиционеры МЕ не предназначены для монтажа под окном
Не путать инверторы и старт/стоп.
У них разная начинка и доступ.
Бывает так, что в НБ нет платы - это самый лучший вариант.

Ремонт кондиционеров