• Toshiba RAS-10SKVR-E2 5 1
Текущий рейтинг:  

Toshiba RAS-10SKVR-E2

Автор Тема: Toshiba RAS-10SKVR-E2  (Прочитано 27954 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ZYM

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #30: 06 Июля 2016, 20:27:40 »
По датчику Холла - был мертвый резистор, он на плате двигателя. Но толку нет - кондей уходит в аварийный режим. Плату прозвонили - проблем не нашли. Пока забил на кондей.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #31: 06 Июля 2016, 21:45:10 »
Да тупо меняем датчик Холла или полностью двигатель
В чем проблема-то?
Меняйте то , что можете
Уже много кондиционеров починили, никогда проблем не было..

manen

  • Гость
« Ответ #32: 07 Июля 2016, 16:54:39 »
А тип датчика холла кто нибудь пробовал определить ? Биполярный или Униполярный? Сколько импульсов выдаёт за 1 оборот?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #33: 07 Июля 2016, 17:25:58 »
Нет, просто меняю, снимая с движков с пробитыми обмотками...

manen

  • Гость
« Ответ #34: 08 Июля 2016, 16:39:01 »
Жаль что тип датчика ни кто не пытается выяснить...не у всех есть возможность со старых движков снимать....у меня такая же беда - накрылся датчик Холла ...буду пытаться выяснить тип и попробую подобрать аналог от Honywell...если получится - напишу ....

razdva123

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #35: 15 Июля 2016, 11:46:40 »
За 3 года эксплуатации данного кондея - всю вашу беду прошел от и до - ДА это датчик хола. В радиомагазинах они стоят 14 рублей. НО по размеру да и на самой плате не все так просто - просто так не выпаять и поставить. Проверяется по мануалу - если датчик исправен при вращении шпинделя двигателя у вас будет переменка мигать - кажется 0 +12в (естественно при включенном питании). Заказывал через ahi career. Через них ценник в 5 раз меньше чем у любого диллера но ждать 16 недель впрочем как и у дилера.  пришел новый двигатель все заработало.

Болезни данного кондиционера - в некачественных комплектующих - таких как ДАТЧИК ХОЛЛА, и ИМПУЛЬСНЫЙ БП на плате внутреннего блока

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #36: 16 Июля 2016, 09:58:06 »
Выяснил, ДХ биполярный, цифровой.


Никаких проблем не вижу - постоянно впаиваю датчики Холла, причём вместо чиповского корпуса, ставлю в обычном не для поверхностного монтажа

manen

  • Гость
« Ответ #37: 17 Июля 2016, 22:04:10 »
Тип ДХ я тоже определил как цифровой, биполярный попробовал подобрать аналог (Honeywell SS 411 ) - импульсы идут НО их амплитуда( 0-5V)  меньше чем написано в SM(0-12V) , в чём причина - не ясно (принципиальной схемы платы управления нет) , соответственно процессор такой сигнал не принимает (видимо и 0 и 5V понимает как логический "0") и уходит в аварийный режим.....по случаю нашёл горелый мотор SKF-220-20-4A-1 ( у меня стоит AFS-220-20-4AR) разобрал донора и перепаял от него ДХ (W02 55C3) у меня ,кстати стоял "W02 1327"...и всё заработало! Импульсы идут амплитудой 0 - 8V процессору видимо этого хватает для распознавания сигнала....сижу и радуюсь прохладе:). Хотя принципиально вопрос остался открытым....зам заменить ДХ при отсутствии донора ...так и не ясно.....

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #38: 17 Июля 2016, 23:02:01 »
Попробовал на универсальной плате QD-U5PG, работает нормально с SS 411
Питание 5 В, напряжение с сигнального провода 2,5 В


Как будет Тошибовская плата, на ней поэкспериментирую, хотя думаю, что должно работать..

manen

  • Гость
« Ответ #39: 18 Июля 2016, 16:41:40 »
У Toshiba питание на ДХ идет 12В...а что там на плате дальше ХЗ  ...для проца  "логическая 1" (если он тоже питается от 12В) должна быть где то более 2/3 питания ~ 8В , можно попробовать поставить униполярный ДХ (SS 441) скважность изменится но амплитуда выходного сигнала , теоретически, будет почти равна напряжению питания......проверь если есть возможность......

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #40: 18 Июля 2016, 16:44:41 »
Купил два типа ДХ, пробовал с SS 413

manen

  • Гость
« Ответ #41: 18 Июля 2016, 22:34:13 »
SS 413 тоже биполярный , попробуй  униполярный (типа SS 441, SS 443) какая амплитуда выходного сигнала  относительно 0 (первого контакта в разъёме) при прокручивание вала рукой.....

Смирнов_Борис

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Ответ #42: 19 Января 2017, 12:39:07 »
Здравствуйте, мастера!
Второй раз такая поломка. Первый раз по гарантии меняли, теперь остался наедине с проблемой. Есть ли мастера из Екатеринбурга, кто возьмется за ремонт?

Вертешин_Дмит

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #43: 01 Мая 2017, 14:05:17 »

Ошибся темой - у меня модель 13...


Здравствуйте, мастера! Аналогичный вопрос - есть ли мастера из Москвы, кто возьмется за ремонт? Судя по всему - кирдык плате управления (питание).

Сломался, пока меня не было дома - кондиционер был выключен, но автомат я не отключал, когда вернулся домой (через три месяца) - кондиционер встретил меня "ошибками" - решил перезагрузить выключением автомата - больше он на пульт не реагирует и не подает никаких признаков жизни.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3155
« Ответ #44: 01 Мая 2017, 15:12:42 »
Без разницы, платы одинаковые, прошивка только немного другая.
Напишите на почту masterxoloda@ya.ru
Оставьте контакты свои.
Отремонтировали.

Ремонт кондиционеров