• Toshiba RAS-10SKVR-E2 5 1
Текущий рейтинг:  

Toshiba RAS-10SKVR-E2

Автор Тема: Toshiba RAS-10SKVR-E2  (Прочитано 28197 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ZYM

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Topic Start: 28 Февраля 2016, 16:24:59 »
Здравствуйте!

   Кондиционер Toshiba RAS-10SKVR-E2.

  При включении на обогрев или на охлаждении переходит в режим вентиляции, индикатор включения мигает зеленым цветом, шторки закрываются. Проверил на ошибки несколько раз - код 00-11, получается либо датчик Холла, либо двигатель, либо плата управления.

   Подскажите - как проверить, что именно сломалось? Поменять детали смогу - с помощью знакомого электронщика правда.

zice

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 55
« Ответ #1: 28 Февраля 2016, 17:51:06 »
проверь идет ли питание на двигатель если да то матору хана если нет то ищи его смотри детали объвязки

ZYM

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #2: 28 Февраля 2016, 18:08:47 »
так то двигатель работает, крутится, но потом останавливается и все. Не могу найти на схеме предохранитель - возможно в нем дело.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 28 Февраля 2016, 18:32:57 »
Если бы предохранитель сгорел, то движок не крутился бы. Скорее всего по защите от движка встает.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

ZYM

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #4: 28 Февраля 2016, 18:43:30 »
Если питание есть- куда копать дальше? Датчик Холла?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #5: 28 Февраля 2016, 18:47:10 »
Движок скорее всего. Если бы плата барахлила - там ошибка почти сразу вылезает.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

ZYM

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #6: 28 Февраля 2016, 19:11:40 »
ошибка выходит  00-11. Получается снимать движок и на ремонт? Или замена сразу.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #7: 28 Февраля 2016, 19:15:52 »
Движки внутренних блоков как правило не ремонтируются, чаще всего по одной простой причине - они неразборные.
Выложи мануал, по которому работаешь.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

ZYM

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #9: 28 Февраля 2016, 19:52:02 »
Так, это датчик Холла на 90%, это болезнь Тошиба
Снимайте движок и вскрывайте металлическую крышку со стороны длинного вала
Дальше скажу что делать
Вам понарасскажут) Всё прекрасно ремонтируется

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #10: 28 Февраля 2016, 19:53:01 »
На почту мне писали

ZYM

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #11: 28 Февраля 2016, 19:58:05 »
Да, писал на почту вам. Попробую снять. Завтра отвечу. Спасибо!

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #12: 29 Февраля 2016, 09:55:05 »
Так, это датчик Холла на 90%, это болезнь Тошиба
Снимайте движок и вскрывайте металлическую крышку со стороны длинного вала
Дальше скажу что делать
Вам понарасскажут) Всё прекрасно ремонтируется
На Тошиба наверное поэтому и сделали разборные движки из-за больного датчика Холла?
У других производителей чаще всего все-таки неразборные встречаются.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #13: 29 Февраля 2016, 13:14:07 »
Неразборные в основном BLDC
Асинхронники в основном все разборные

ZYM

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #14: 03 Марта 2016, 11:06:28 »
Начал разбирать внутренний блок - чтобы добраться до двигателя.  Получается, нужно снять полностью радиатор? Тогда выйдет хладагент.  И не могу снять блок электрики - черная коробка. Делаю по инструкции. Фото прикладываю.

Ремонт кондиционеров