• Toshiba RAS-10SKVR-E2 5 1
Текущий рейтинг:  

Toshiba RAS-10SKVR-E2

Автор Тема: Toshiba RAS-10SKVR-E2  (Прочитано 27746 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Vladimir.ods

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #45: 18 Октября 2018, 13:24:25 »
Тип ДХ я тоже определил как цифровой, биполярный попробовал подобрать аналог (Honeywell SS 411 ) - импульсы идут НО их амплитуда( 0-5V)  меньше чем написано в SM(0-12V) , в чём причина - не ясно (принципиальной схемы платы управления нет) , соответственно процессор такой сигнал не принимает (видимо и 0 и 5V понимает как логический "0") и уходит в аварийный режим.....по случаю нашёл горелый мотор SKF-220-20-4A-1 ( у меня стоит AFS-220-20-4AR) разобрал донора и перепаял от него ДХ (W02 55C3) у меня ,кстати стоял "W02 1327"...и всё заработало! Импульсы идут амплитудой 0 - 8V процессору видимо этого хватает для распознавания сигнала....сижу и радуюсь прохладе:). Хотя принципиально вопрос остался открытым....зам заменить ДХ при отсутствии донора ...так и не ясно.....

https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5pcs-lot-AKM-Bipolar-Latch-Hall-EW402-Hall-sensors-W02-new-original/32823520849.html
Заказывал на aliexpress (Hall-sensors-W02-new-original) для RAS-13N3KVR-E.Всё заработало.

Ремонт кондиционеров