TOSHIBA RAS-07BKV/RAS-07BAV-EE - нет связи.
Первый пуск после монтажа.
В чем причина?
Наблюдение.
1 - На клеммной колодке связи внешнего блока появляется напряжение DC=30V (импульсы отсутствуют), если линия связи к внутреннему блоку подключена.
2 - Если провод линии связи к клеммной колодке внеш. блока не подключен,
то на клеммной колодке внешн. блока напряжение DC=1V.
3 - На плате управления внешнего блока запитка схемы связи выполнена через оптосимистор, отдельный выпрямитель отсутствует.
Рацуха от Павла.
На клеммной колодке связи внешнего блока появляется напряжение DC=30V (импульсы отсутствуют),
если вместо линии связи подцепить никуда не подключенный провод длиной 3 м,
т.е. если дать наводку на клемму линии связи внешнего блока,
то проц воспринимает наводку как сигнал от внутрянки и запитывает линию связи
.
Таким образом,
если от стартовой наводки с куска провода на клемму линии связи,
c наружки выходит DC=30V,
то наружка живая.