Мульт: Toshiba M9SKV-E + M13SKV-E / M18 UAV-E
в эксплуатации 13 лет.
Канал А (M9SKV-E) работает нормально во всех режимах.
Канал В (M13SKV-E) работает нормально на тепло,
но, иногда, не холодит.
Код ошибки с ПДУ:
02 1C
Код ошибки НБ, на плате связи:
первый и последний светодиоды светятся.
Причина:
CN14 - TGb sensor.
Пробит термодатчик на всасе канал В.
Норма: 10 КОм.
Стало: 2 Ом.Почему пробился термистор (TGb sensor) - ?
Почему пропадает запитка связи канала В,
в плате связи НБ,
когда фиксируется авария (TGb sensor) - ?
Сервис-режим:
https://youtu.be/PGfzQ20VAK4?si=f8eBucwmHD0Cze_VS/M, eng.
https://clck.ru/3C5sAH