Toshiba M9SKV-E + M13SKV-E / M18 UAV-E иногда не холодит "B".

Автор Тема: Toshiba M9SKV-E + M13SKV-E / M18 UAV-E иногда не холодит "B".  (Прочитано 257 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1261
« Topic Start: 24 Июля 2024, 06:36:16 »
Мульт: Toshiba M9SKV-E + M13SKV-E / M18 UAV-E
в эксплуатации 13 лет.

Канал А (M9SKV-E) работает нормально во всех режимах.
Канал В (M13SKV-E) работает нормально на тепло,
но, иногда, не холодит.

Код ошибки с ПДУ:
02 1C

Код ошибки НБ, на плате связи:
первый и последний светодиоды светятся.

Причина:
CN14 - TGb sensor.
Пробит термодатчик на всасе канал В.
Норма: 10 КОм.
Стало: 2 Ом.


Почему пробился термистор (TGb sensor) - ?
Почему пропадает запитка связи канала В,
в плате связи НБ,
когда фиксируется авария (TGb sensor) - ?

Сервис-режим:
https://youtu.be/PGfzQ20VAK4?si=f8eBucwmHD0Cze_V

S/M, eng.
https://clck.ru/3C5sAH

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1261
« Ответ #1: 28 Июля 2024, 11:16:07 »
Мульт: Toshiba M9SKV-E + M13SKV-E / M18 UAV-E
в эксплуатации 13 лет.

Причина:
CN14 - TGb sensor.
Пробит термодатчик на всасе канал В.
Норма: 10 КОм.
Стало: 2 Ом.


Почему пробился термистор (TGb sensor) - ?

Время пришло, тонкий термистор 10К без маркировки потек. Установлен толстый термистор 10К, на стяжках + термофлекс.

Ремонт кондиционеров