RAV-SM566BT-E ошибка Е-04 - нет связи НБ-ВБ.

Автор Тема: RAV-SM566BT-E ошибка Е-04 - нет связи НБ-ВБ.  (Прочитано 742 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 02 Августа 2023, 20:44:46 »
Норма, с другой платой НБ.
Плата НБ:
MCC-5009-04
Плата ВБ:
MCC1631-04

При соединении плат НБ и ВБ и вкл питания 220V:
на пятой сек - щелчок в плате НБ,

на шестой сек - щелчок в плате ВБ,
D403 (красный) - светится постоянно.
GRN TF (красный) - светится постоянно.

на седьмой сек - светится, не мигает D15 (зеленый) в течение 8 сек,

на 15 секунде - мигает D15 идет передача данных ВБ-НБ,

На 18 сек - мигает D14 желт - это ответ НБ.

Обмен D14, D15 идет постоянно, бесконечно.

R24 (12 KOhm) - горячий.
R23 (12 KОhm) - чуть теплый.

Норма для IC504 ( ZHBA1832R ),
есть связь:
1 - Vcc=+5V   см  CN500,
  установить перемычку (J500),
если нет (49С).
2 - GND.
3 - Приходит сигнал от ПРД ВБ.
4 - Уходит сигнал от ПРД НБ на ВБ.

8 - (L) AC 230V.
IC 502 -  cинхр.  связи.

11, 17 - ВВ вх/вых сигнал <=> линии связи.

14 - (N) AC230V.

Под скрепкой нормальный обмен плат:
- положит. имп. ПРД от ВБ,
мигает зелен

- отриц имп ПРД. от НБ,
мигает желт.

Вывод.
На оборванной линии связи шприц FBT регистрирует имп ПРД ВБ (зел) в течение 15 сек. Тестер DT3343 имп DC=2V...92V.

Потом импульсов нет, тк ВБ понимает, что нет имп от НБ, и отключает ПРД.

На клеммной колодке НБ, при оторванном ВБ импульсов нет, тк питание линии связи от ВБ.

Ремонт кондиционеров