RAV-SM566BT-E ошибка Е-04 - нет связи НБ-ВБ.

Автор Тема: RAV-SM566BT-E ошибка Е-04 - нет связи НБ-ВБ.  (Прочитано 745 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 02 Августа 2023, 17:32:13 »
RAV-SM566BT-E ошибка Е-04
 - нет связи НБ-ВБ.
Имп на линии связи есть 30 сек после вкл питания 220V, потом пропадают:
AC,  DC : U=0V.

Плата НБ:
MCC-5009-03
Плата ВБ:
MCC1631-04
https://www.manualslib.com/products/Toshiba-Rav-Sm566bt-E-3496347.html

При соединении плат НБ и ВБ и вкл питания 220V:
на пятой сек - щелчок в плате НБ,

на шестой сек - щелчок в плате ВБ,
D403 (красный) - светится постоянно.
GRN TF (красный) - светится постоянно.

на седьмой сек - светится, не мигает D15 (зеленый) в течение 8 сек,

на 15 секунде - мигает D15 идет передача данных к НБ в течение 15 сек,

на 30 секунде связь прекращается:
на линии связи U=0V (D15  не светится).

D14 - не светит никогда.

R24 (12 KOhm) - горячий.
R23 (12 KОhm) - чуть теплый.

Вывод:
Не работает ПРД в НБ.

Напряжение на IC504 ( ZHBA1832R ):
1- Vcc= +0.5V
2- GND
3- U= 0.5V - ПРД от ВБ к НБ
4 - U=+5V DC - ПРД от НБ на ВБ.

Причина - отсутствует перемычка на CN500 элемент 49С.
Элемент 49С подает питание +5V DC на 1 выв. IC504.

Внимание, вопрос.
Что собой представляет элемент 49С -?

Наверное, какая то аварийка - тепловушка, отключающая связь.

Под скрепкой
Положит имп ПРД от ВБ.
Поэтому D15 зелен на плате ВБ мигает

Отриц имп ПРД от НБ отсутствуют.
Поэтому D14 желт на плате ВБ не мигает.