TOSHIBA RAS-22SKV-E/RAS-22SAV-E2 работает нормально, за исключением одной команды с ПДУ.
При нажатии c ПДУ (ONE TOUCH)
кондиционер выбивает АВ С32А на вводе в дом и АВ С25А в эл. щите в гараже.
Со слов хозяйки, прежний АВ С16А ОДИН на два кондея, не выбивал, но заменен на С32А. После замены дефект сохранился.
Зачем меняли и не вернули прежний - неизвестно.
Кондиционер исправен.
Неисправен силовой кабель к НБ.
Проверено подключением эл. питания НБ из розетки: I=1.5А...3.5A.
При старте на COOL (Тул=+23С),
в течение 5 мин, обмерзала тонкая труба,
на толстой холода, инея не было.
Через 5 мин с НБ пошло тепло, обмерзание тонкой трубы прекратилось, охладилась толстая труба, инея не было.
Перепад Т по воздуху на испарителе: Т=26С/11С
При любых сочетаниях команд с ПДУ все работало нормально 1 час.