Работа внешнего блока Toshiba BKV

Автор Тема: Работа внешнего блока Toshiba BKV  (Прочитано 4430 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

quat

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Topic Start: 03 Июля 2018, 17:56:51 »
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с работой инвертерного сплита Toshiba BKV 10-ка.
Установлен осенью 2018г.
Частный дом. На каждой фазе ввода в дом установлен релейный стаб.

Пришла жара, лето. Естественные просадки напряжения.
Так вот, при перещелкивании катушек релейного стабилизатора, видимо отключается внешний блок. Выключается компрессор, останавливается вентилятор. Стоят так мин 10 и потом снова разгоняется и включается все. При следующем перещелкивании - опять остановка.

Подскажите, пож-ста, с чем это может быть связано и как лечится?
Неужели сменой релейного стаба на какой-то другой?
может быть есть варианты попроще?

Буду очень благодарен за помощь!


SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #1: 03 Июля 2018, 23:58:00 »
...Неужели сменой релейного стаба на какой-то другой?...
Да.

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #2: 04 Июля 2018, 05:10:15 »
да
))
и осень 18 еще не наступила))

quat

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #3: 04 Июля 2018, 07:03:26 »
...Неужели сменой релейного стаба на какой-то другой?...
Да.

может быть есть варианты попроще?

quat

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #4: 04 Июля 2018, 07:03:59 »
да
))
и осень 18 еще не наступила))

это да, ошибся, осенью 2017г., конечно...

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 04 Июля 2018, 09:06:00 »
Установите реле контроля напряжения вместо стабилизатора
Это инвертор, ему просадки не страшны, это же не он/офф

quat

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #6: 04 Июля 2018, 12:57:52 »
Установите реле контроля напряжения вместо стабилизатора
Это инвертор, ему просадки не страшны, это же не он/офф

спасибо Вам огромное!!!
А можно его установить в электрический щит на этаже, а не вместо стабилизатора?
То есть стаб стоит на входе в дом на всю фазу, и поднимает напряжение на весь дом.
А реле поставить только на автоматы сплитов на дин-рейку в щитке на соответствующем этаже?
такое возможно?


wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #7: 05 Июля 2018, 08:12:21 »
Да, можно конечно!
Это будет равносильно тому, если бы вы реле вообще не устанавливали.

Ремонт кондиционеров