Всем добрый день.
Во время скачка напряжения работал кондиционер на охлаждения.
Потом начал сильно дуть внутренний блок, выключили.
Автоматы не выбило.
Перестал откликаться наружный блок, внутренний работает , все переключается.
Сделал чек на ошибки, выдало как я понял любимую 01-04 (нет связи с внешним блоком).
Добрался до платы с внешнего блока, фото прилагаю , плата 5009-03.
Был обнаружен сгоревший варистор, как я понял то что сказал специалист, заменил , всё остальное проверил.
Плату установил, но внешний блок так и не заработал, и соответственно не охлаждает.
Прошу помочь советом, или кому можно отправить платы для диагностики, ремонта, заранее всем буду признателен.
Также приложил фото платы с внутреннего блока.
Предохранители целые.
Всем привет, плату отремонтировали за 2 дня, дольше была пересылка платы в Москву и обратно, т.к в регионе нахожусь.
Всем спасибо за советы и проявленный интерес.
Кому нужны будут контакты в личку пишите.