Проблема с RAS-22N3AV-E

Автор Тема: Проблема с RAS-22N3AV-E  (Прочитано 1200 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Autostop

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Topic Start: 31 Мая 2022, 16:55:59 »
Во время скачка напряжения работал кондиционер...
делал чек на ошибки, выдало как я понял любимую 01-04 (нет связи с внешним блоком).
...плата 5009-03.
Был обнаружен сгоревший варистор...
Плату установил, но внешний блок так и не заработал, и соответственно не охлаждает.
Прошу помочь советом, или кому можно отправить платы для диагностики....


Есть плата:
MCC-5009-04
13savpn.



STRL472 исправна?

Написал Вам в л/с
Платы не взаимозаменяемы.
Наверняка, ваша  strl472 пробита.
Предохранители целые?

Все целые

Ремонт кондиционеров