• Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном. 5 1
Текущий рейтинг:  

Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном.

Автор Тема: Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном.  (Прочитано 25329 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #105: 07 Августа 2022, 08:05:35 »
После выключения ВБ пультом компрессор не выключился, теплообменник ВБ холодил при выключенном вентиляторе и были тихие звуки типа движения хладагента. Подождал 5 мин, снова включил, перевел в режим вентиляции - компрессор выключился. Это китайская плата с неизвестной историей, версия 004 - закоротил второй дроссель. И еще она сильно корродирована, пропаиваю, что могу.
Прошло ровно 2 месяца, лето заканчивается.
Чем закончилась история?

Получается, что старую плату починить не удалось, а "новая", из алиэкспрессного Китая, оказалась бу, ржавой, неисправной...

yyalex

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 61
« Ответ #106: 07 Августа 2022, 17:28:38 »
Старую плату починить не удалось. Проц запустить не получилось, причина не ясна, готов заплатить за него.
Китайская плата стоит, как бы работает. Сейчас жара, эксперименты с платой прекратил, еще и сверху капает постоянно с кондиционеров других этажей.
Несколько дней идут длительные эксперименты - наблюдения. Светодиоды мигают, но кондиционер работает. Если включить на режим охлаждения, работает как бы нормально. При выключении ВБ пультом компрессор не выключается (хотя у меня и в другой комнате такая же 10-ка, похоже, тоже не сразу выключается). Чтобы выключился компрессор, надо перейти на режим автомат (странно, но так).
Криво работает, но основную функцию выполняет. У меня в той комнате, где он стоит, жара во второй половине дня. Включил в 12 часов, выставил 25 градусов. Сейчас 17:20, в комнате 25 градусов, компрессор работает еле слышно, с трубки конденсат капает.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #107: 07 Августа 2022, 23:51:21 »
После выключения ВБ пультом компрессор не выключился, теплообменник ВБ холодил при выключенном вентиляторе и были тихие звуки типа движения хладагента. Подождал 5 мин, снова включил, перевел в режим вентиляции - компрессор выключился. Это китайская плата с неизвестной историей, версия 004 - закоротил второй дроссель. И еще она сильно корродирована, пропаиваю, что могу.
Значит, вместо MCC-5009-03
допускается установка китайской
МСС-5009-04.

С доработкой - перемычка одного из двух одинаковых дросселей (CN-?).

При этом COOL, HEAT работают нормально,
команды с ПДУ выполняются,
но не все (компрессор останавливается только в режиме вентиляции), постоянно мигает ошибка - нет связи.
Верно?

Imho.
Разная кодировка команд проца. Надо проц менять/перешивать, но начать с замены NVM.

yyalex

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 61
« Ответ #108: 08 Августа 2022, 00:37:49 »
HEAT пока не пробовал.
 Как компрессор отключается при достижении уставки - пока не понимаю, было такое, что холодил без вентиляции при выключенном ВБ, но в каком режиме, вернее после каких, не помню. Побоялся последствий и включил режим вентиляции, из ВБ паром дунуло холодным.
Есть еще непонятности, но требуют времени для понимания. Например, не включается компрессор при наружной температуре меньшей, чем внутренняя, но большей выставленной. Т.е. на улице вечером +22, в комнате +25, ставлю +17 - не включается. Но это не точно. Пока особо не дергаю его, наблюдаю.
В целом верно.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #109: 08 Августа 2022, 03:29:35 »
Старую плату починить не удалось. Проц запустить не получилось, причина не ясна...
Какое поведение платы и проца?

yyalex

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 61
« Ответ #110: 08 Августа 2022, 08:50:20 »
Старую плату починить не удалось. Проц запустить не получилось, причина не ясна...
Какое поведение платы и проца?
Нет импульсов на ногах ЖБА, подключенных к процу, стоят +5В и нули. Какие из них вход, какие выход, не понял. Пробовал подавать потенциалы через резисторы на всякий случай, происходит смещение уровней вообще аналоговое.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #111: 09 Августа 2022, 20:21:25 »
Старую плату починить не удалось. Проц запустить не получилось, причина не ясна...
Какое поведение платы и проца?
Нет импульсов на ногах ЖБА, подключенных к процу, стоят +5В и нули. Какие из них вход, какие выход, не понял. Пробовал подавать потенциалы через резисторы на всякий случай, происходит смещение уровней вообще аналоговое.
Нельзя оставить не раскрытую тайну, надо найти неисправность.
Забивай гвоздики на своей плате, я сравню со своей - 004.
1- Сетевые синхроимпульсы до проца доходят?
2- Важное наблюдение.
Живая плата на столе, без датчиков, при вкл делает щелчок релюшкой.
У тебя щелчок есть?

yyalex

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 61
« Ответ #112: 09 Августа 2022, 23:35:28 »
Синхроимпульсы доходят, точно помню. Реле щелкало, но вот на обеих ли платах, не помню. Проверю.
http://forum.masterxoloda.ru/toshiba/plata-mcc-5009-03-ras-13skv-e2-upal-kirpich-peremknulo-jekranom/75/?msg=19129
там про синхроимпульсы
Реле щелкает, проверил

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #113: 05 Апреля 2023, 01:25:52 »
Чем история закончилась?

Ко мне такая же плата с сосулькой прилетела.
Может посмотреть чего?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #114: 05 Августа 2023, 21:33:36 »
Старую плату починить не удалось. Проц запустить не получилось, причина не ясна...
Какое поведение платы и проца?
Нет импульсов на ногах ЖБА, подключенных к процу, стоят +5В и нули. Какие из них вход, какие выход, не понял. Пробовал подавать потенциалы через резисторы на всякий случай, происходит смещение уровней вообще аналоговое.
Эх, Семен Семенович!
Плата твоя исправна!!!
http://forum.masterxoloda.ru/toshiba/rav-s-sm56at-oshibka-01-04-net-svjazi-nb-vb/

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #115: 05 Августа 2023, 21:43:20 »
После выключения ВБ пультом компрессор не выключился, теплообменник ВБ холодил при выключенном вентиляторе и были тихие звуки типа движения хладагента. Подождал 5 мин, снова включил, перевел в режим вентиляции - компрессор выключился. Это китайская плата с неизвестной историей, версия 004 - закоротил второй дроссель. И еще она сильно корродирована, пропаиваю, что могу.
Значит, вместо MCC-5009-03
допускается установка китайской
МСС-5009-04.

С доработкой - перемычка одного из двух одинаковых дросселей (CN-?).

При этом COOL, HEAT работают нормально,
команды с ПДУ выполняются,
но не все (компрессор останавливается только в режиме вентиляции), постоянно мигает ошибка - нет связи.
Верно?

Imho.
Разная кодировка команд проца. Надо проц менять/перешивать, но начать с замены NVM.

Нельзя ставить 5009-4 (транзисторы 15А).
вместо 5009-3 (транзисторы 20А).

Потому что 5009-4 хилая,
сгорит быстро и логика нарушена.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #116: 05 Августа 2023, 22:05:51 »
D703114GG
401
1145EP218
проц

Через CN500 Vcc=+5V подается
на 1 выв ( ZHBA1832R) микросборки приемопередатчика.
Надо поставить перемычку на CN500 и все заработает.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #117: 05 Августа 2023, 22:28:34 »
Нашел на этом же форуме (спасибо админу) схему приемопередатчика ВБ.
Скорее всего, она живая, судя по осциллограмме. Понятно, откуда затяжка фронтов.
Думаю сделать имитатор передатчика ВБ на одном диоде и резисторе(Точнее на двух диодах и двух резисторах). Получу полуволну. Работающий передатчик НБ должен в этой последовательности полуволн делать пропуски, сажая ЛС на N. Я так думаю. Если передатчик НБ не работает, пропусков не будет.
Указанная микросборка от FGL аналогична, но цоколевка другая.

Предположение ошибочно.
Наблюдение.
Питание  линии связи приходит с ВБ.
Поэтому:
(+) имп от ВБ =150V,
(-) имп от НБ =130V.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #118: 06 Августа 2023, 08:10:05 »
Выяснилось еще одно отличие плат 003 и 004. На 004 два разъема для двух дросселей в цепи PFC, на 003 вместо одного стоит перемычка. 004 платы ставятся в более мощных моделях. Как бы там и прошивка не была разной. В 13м один дроссель и плата 003, в 18м уже 2 дросселя и плата 004. ...
На ключи IGBT посмотри: 15А и 20А.
004 - 15А,
003 - 20А.

sava45

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #119: 19 Ноября 2023, 18:00:57 »
Подскажите, такая же поломка, все перепроверил, вышел из строя только мост DB02. На проц подавал =5 вольт, не греется и потребление 60Ма. Как подключить? Ч.з лампочку, боюсь сжечь ключи.

Ремонт кондиционеров