• Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном. 5 1
Текущий рейтинг:  

Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном.

Автор Тема: Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном.  (Прочитано 25775 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

yyalex

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 61
« Ответ #75: 29 Июля 2022, 21:49:16 »
1 нога ZHBA1832 R через 12кОм идет на 65 ногу проца. При отключенном ВБ на ней на китайской плате единица +5В, при включении ВБ появляются импульсы. На линии связи при этом - 2 осцилка.
На моей плате на 1 ноге 0 и не появляется импульсов. Заменил ZHBA1832 R (заранее припас на всякий случай). К сожалению, ничего не изменилось, непосредственно на 65 ноге проца тоже 0.
Не накрылся ли оптотиристор в ВБ?