• Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном. 5 1
Текущий рейтинг:  

Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном.

Автор Тема: Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном.  (Прочитано 24469 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

yyalex

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 61
« Ответ #75: 29 Июля 2022, 10:58:31 »
Донорский проц от SERVICEMAN был установлен. По питанию ведет себя как рабочий, но кондей в целом не работает. Ошибка 01 и 04.
Пришла еще плата из Китая, сравниваю. На ней тоже  Ошибка 01 и 04.

Осциллка на линии связи при отключенном наружном блоке (НБ) вызывает недоумение. Вторая - при подключенном НБ.
Нерабочий внутренний блок (ВБ) ??? Тогда и мс межблочного интерфейса ZHBA.. на моей плате тоже убилась? Нигде не могу найти даташит на эту ZHBA.

Ремонт кондиционеров