• Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном. 5 1
Текущий рейтинг:  

Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном.

Автор Тема: Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном.  (Прочитано 24414 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

yyalex

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 61
« Ответ #45: 18 Июня 2022, 16:15:57 »
План ремонта.
Впаять шимку, Q404, резисторы 1,2 Ом, 680 Ом.
Нарастить провода и подключить дроссель.
Отпаять FUSE F03 (отключить ключи вентилятора).
Отпаять коричневую перемычку Р20-Р21 (отключить ключи компрессора).
Последние 2 пункта вызывают сомнение. Базы-затворы ключей остаются подключены. А также эмиттеры-истоки остаются подключены к минусу высокого. Не повредит ли это ключам? Или лучше не отключать питание ключей, без нагрузки попробовать с ними?
Ну и подать ноль на Р02, фазу на Р01 в надежде увидеть 5 В на питании проца.
Первое включение через лампу имеет смысл?

Ремонт кондиционеров