Добрался до наружного блока, снял крышку. Не так и далеко тянуться было, откручивал вслепую, привязав отвертку к руке, уронил один саморез, но это совсем ерунда. Можно нарастить провода и пускать плату на подоконнике. Сантиметров 60 нарастить надо, некритично, думаю на этих частотах и токах.
Милости просим твой проц.
Поток своего сознания не удаляю, возможно, пригодится электронщикам, видящим кондиционер внутри первый раз.