Нашел подробнейшее описание работы STRL-472 с графиками и формулами.
Вопрос по горячей части.
Фаза приходит на Р01, через фильтры идет на Р08 на REACTOR, через него и через Р11 (а также через Р18, Р19) на мост DB01. Нейтраль приходит на эту же диагональ через фильтры своим путем. Получается, что без подключения REACTOR (белый разъем) запитки платы не будет? Судя по обозначению, это дроссель. Как запустить плату на столе? Можно ли вместо REACTOR поставить закоротку? Чтобы посмотреть на этот REACTOR, надо вызывать опять ТОГО, КТО ЛЕЗЕТ ЗА ОКНО.
Тогда не совсем понятно, как работает узел с мостом DB02. Похоже на типовую схему ключа для переменного тока, но тогда ... этот ключ через REACTOR делает кз. Пока не понял, разбираюсь, буду рад подсказкам.
Возможно, фаза на плату идет еще и другим путем, тогда REACTOR - это нагрузка, мощность на которой регулируется узлом на DB02 - Q404.
Это логичнее, надо звонить фазу и вопрос, что такое REACTOR.
Продолжаю размышления. Закорачивать REACTOR нельзя, тогда Q404 будет кз делать при открывании. REACTOR должен быть весьма солидным по размерам дросселем, чтоб на 50 Гц запасать достаточно энергии.
А вот без Q404 можно попробовать закоротить REACTOR и запустить плату как ИБП без нагрузки. Но это такие себе эксперименты.
Reactor CH-69-Z-T L = 19mH, 10A Вот и реактор нашелся, солидный.
Похоже, это тупик. Без дросселя плату не запустить. Лезть за окно с платой без процессора тоже смысла нет.
SERVICEMAN, подскажи куда дальше двигаться.
В этом и фокус - дроссель можно перемкнуть, все равно покачать ключи не удасться.
Проверить 100% плату на столе невозможно, компрессор тоже надо и датчики и ВБ.
Нужно придумать аналог компрессора.
Лампочки в звезде не годятся.
Надо нечто индуктивное
Какая индуктивность обмоток компрессора?
Она у всех разная, проц смотрит на токомер и понимает, что компрессор правильный, тогда начинает его крутить.
Мой проц просится в твой кондей поработать.