• Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном. 5 1
Текущий рейтинг:  

Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном.

Автор Тема: Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном.  (Прочитано 24513 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1266
« Ответ #30: 06 Июня 2022, 21:29:14 »
На проц 5 В подал, горячий сразу, ток больше 1А.
аккуратно сдергивай проц
Очисть лак ацетоном
- на все ноги налить припой ПОС 61 корейский
-  после этого грей феном.

Попутно, если не демонтировать:
 расплавится весь пластик,
 изоляция кондеров,
кварц и
с обратной стороны отвалятся, разлетятся элементы без маркировки...
При перегреве платы, появится пузырь, плата уйдет в утиль.

Самый безопасный метод - нихромовый провод диаметром 0.1 мм пропустить под выводы проца и по одной отпаивать оттопыривая каждый вывод нихромовым поводком.

Кусать выводы нельзя, повредятся дорожки.
Проверено.

Если после демонтажа проца ток станет 100 мА, то есть смысл ставить новый проц.
Под вопросом драйвера  для ключей вентилятора и компрессора.

Может есть смысл посмотреть на унифицированную плату:
https://holodforum.ru/showthread.php?t=34293&page=3

Ремонт кондиционеров