0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Цитата: SERVICEMAN от 24 Мая 2024, 06:54:04Цитата: sava45 от 23 Мая 2024, 08:30:35Добил все же кондей с ошибкой по перегрузке по току инвертора, заменил оба драйвера Ir2136j и до кучи 2 tl перед ними, благо у наших братьев на али на рубль ведро они.Драйвер FAN Ir2136j зачем и как менял?Там выводы под брюхом - не подлезть паяльником.Замена IGBT транзисторов без замены Ir2136j бесполезна.2 Tl - это что?Драйвер FAN заменил до кучи, стоит копейки, срезал ножки обойным ножом и выпаял...
Цитата: sava45 от 23 Мая 2024, 08:30:35Добил все же кондей с ошибкой по перегрузке по току инвертора, заменил оба драйвера Ir2136j и до кучи 2 tl перед ними, благо у наших братьев на али на рубль ведро они.Драйвер FAN Ir2136j зачем и как менял?Там выводы под брюхом - не подлезть паяльником.Замена IGBT транзисторов без замены Ir2136j бесполезна.2 Tl - это что?
Добил все же кондей с ошибкой по перегрузке по току инвертора, заменил оба драйвера Ir2136j и до кучи 2 tl перед ними, благо у наших братьев на али на рубль ведро они.