• Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном. 5 1
Текущий рейтинг:  

Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном.

Автор Тема: Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном.  (Прочитано 25390 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

sava45

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #120: 26 Января 2024, 07:08:14 »
Здравствуйте, попался еще один подопытный, не кирпич и снег. Видимых повреждений нет. Ошибка 02-14 Перегрузка по току инвертора, не запускается компрессор, подкинул рабочую плату- запустился. Куда копать? транзисторы на выходе живые.
Драйвер транзисторов или резистор токомерный.
Плата какая?
Плата MCC-5009-03, резисторы целые, драйвера уже заказал.
Ir2136j поменять непросто.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=34914
Странно, что транзисторы IGBT исправны.
Я их конечно не выпаивал, но конкретных КЗ нет, а на fault ir2136j нет напряжения при запуске, причем как на компрессоре, так и на вентиляторе. Вот и думаю на её.

Ремонт кондиционеров