после пару дней работы в пик жары прошлым летом поменяли двигатель и инвертор вентилятора другие люди, в этом году те-же яйца только в профиль P22 3
якобы двигатель
по докам сопротивление 13-30 Ом у этого 3.2 но и фиг бы с ним, на всех обмотакх сопротивление одинаковое, с чего бы вдруг двигло?
эту как они обзывают IPDU хер проверишь, подмен-доноров уже нет, опять на $1500 через год? клиент в панике и истерит..
есть такая мысль, хотя сомневаюсь, там вся "хатынка" через стабы серьёзные, а эту шнягу напрямую кинули, высокое понятно что не причем, а вот если было сильно занижено мог инверторный модуль перенапрячься?
если кто знает РЕАЛЬНО, без советов "померять напряжение", весьма будем благодарны, возможно и материально
Причина выхода из строя инвертора вентилятора -
перегрев.
Нарушается контакт в драйвере IGBT транзисторов, искажается сигнал управления транзисторами, поэтому транзисторы пробиваются.
Дефект - плохая пайка выводов микросхемы драйвера - IR2136J.
После вскрытия силикона, удалось добраться до выводов планарки.
Я увидел серые, окисленные пятаки под выводами микросхемы
HIN3 (6), HIN2(5) ,
их долго
не удавалось залудить, в отличие от других пятаков под микросхемой.
Устранить неисправность не удалось, т.к. надо одновременно нагревать в течение 10 сек. около 20 паек. Я просрочил этот срок, потекли IGBT транзисторы от перегрева при пайке.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=34914Превентивная мера:
1 - обновить пасту КПТ,
2 - установить доп. элементы Пельтье и вентилятор.
Решение на острие пера (не проверено):
1 - Очистить силиконовый герметик.
2 - Выкусить пробитый транзистор (транзисторы).
3 - Брызнуть флюс под ноги драйвера.
4 - Прогреть радиатор модуля до 300С на
10 сек.,
чтобы
одновременно припаялись выводы новых транзисторов и 32 вывода драйвера.
Либо новые транзисторы выносить на отдельный радиатор.
5 - Промыть пайку от флюса.
Может быть, поможет эта процедура, а может и нет.
Дурацкая идея, пришедшая из 90-х годов от тв Funai 2100 mk7.
Типичный дефект - обрыв знакогенератора в микросхеме синтеза TMP47C-R214.
Решение варварское - экстремальный нагрев корпуса микросхемы до +300С в течение 5 минут. От паяльника 60W через монетку 1 копейка брюхо корпуса микросхемы пузырится.
Удивительно, работоспособность микросхемы восстановилась! Повтора не было!
Некоторые мастера кипятили микросхему в масле Т=+200С, говорили о успешном результате.
Так и модуль IPDU 2D16DA1, после замены транзистора,
без вскрытия силикона, надо шприцем накачать флюс в драйвер и прокипятить в масле или прогреть при Т=+200С.
При прогреве необходимо обеспечить прижатие планарки к плате т.к. силикон от Т расширится и отодвинет планарные выводы микросхемы от платы.
Конечно, лучше убрать герметик, это муторное занятие.