...Скажу пару слов /как физик/ - это всё объясняется зависимостью энергетики системы, которая пропорциональна КВАДРАТУ частоты! этим-то объясняется тенденция подъёма частоты питания аппаратуры и в том числе - электромоторов!...
Скажу из практики /более 15 лет/ по кондиционерам
/как электронщик/.
1 - BLDC двигатели вентиляторов кондиционеров
менее надежны, чем асонхронники из-за драйвера, который, как правило, расположен внутри двигателя.
2 - Драйвер перегревается из-за клина подшипников или высокой Т окружающей среды и пробивается - типичный дефект.
3- Импульсная просадка по питанию или перенапряжение смертельны для драйвера BLDC вентилятора, варисторы иногда не спасают.
Асонхронные вентиляторы варисторы спасают в 100%.
3 - Обратное вращение вентилятора от ветра смертельно для драйвера BLDC вентилятора, а асинхроннику не опасно.
BLDC двигатель в компрессоре кондиционера менее надежен, чем асинхронник on/off, по причинам, описанным выше.
Для инвертора компрессора импульсная просадка питания еще более губительна, потому что ЭДС индукции кидает 10 КВ импульс, выжигающий трехфазный IGBT мост.
Была прекрасная тема тут с теоретическим обоснованием выхода из строя IPM Daikin.
Тема удалена, теперь вместо нее гиперссылка на рекламу:
http://forum.masterxoloda.ru/forum-po-remontu-plat-upravlenija/remont-invertornyh-plat-daikin-vrv/Импульсный источник питания менее надежен в сравнении с трансформаторным.
Причины те же + скоропортящиеся электролиты, вынесенные на улицу: -30С<Т<+80С.
Кондиционеры 2000 годов надежные, как танки, работали десятилетиями, не ломались, современные, инверторные дохнут, как мухи. Потому что раньше в наружном блоке кондиционера не было электронной платы, а теперь - есть. Это слабое место кондиционера - в 80% начинать с платы наружного блока и проверки инверторного компрессора, если фреон не ушел.
Основная беда китайских электронных плат - дешевые скоропортящиеся электролитические конденсаторы с ресурсом 1000...2000 часов, как в дешевой лампе накаливания. Производителей электролитических конденсаторов Rubycon, Nichicon, Jamicon в китайских платах нет и не будет.
Защиты компрессора, линии связи, источника питания
удалены или сокращены в современных кондиционерах.
Ограничение ресурса эксплуатации 3...5 лет.
К этому стремятся ВСЕ производители.
Каждое слово в этой теме я могу подтвердить ссылкой на конкретный случай из практики. Представители АСЦ не любят выносить сор из избы, прячут, затирают косяки своих разработчиков, чтобы не подмочить репутацию Бренда.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=39198&page=3