Нужен сервис-мануал на mitsubishi electric msc-a07yv.

Автор Тема: Нужен сервис-мануал на mitsubishi electric msc-a07yv.  (Прочитано 20032 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Topic Start: 14 Февраля 2016, 19:04:48 »
dbilichuk@yandex.ru

У меня на пульт что то не реагирует и кнопка сервисная тоже непонятно работает.
Это внутренний блок,внешнего нет у меня. Мне пока что надо чтобы просто с пульта включался-выключался.
Все ошибки и прочее потом.
Пульт у меня  KM05B

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 14 Февраля 2016, 19:08:51 »
Завтра постараюсь найти. Только модель какя-то странная. Проверь еще раз маркировку.
В идеале фото шильда.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #2: 14 Февраля 2016, 19:21:06 »
Держи мануал, прикрепляю здесь, мы не эгоисты, другие тоже пусть пользуются  ;)
А модель 2003 года, поэтому и маркировка такая...

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #3: 14 Февраля 2016, 19:25:12 »
Спасибо!

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #4: 14 Февраля 2016, 19:28:09 »
А пульт сам работает? В камеру посвети
Если да, то меняй фотоприёмник

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #5: 14 Февраля 2016, 20:40:36 »
Пульт работает,новый.
Валялся в упаковке давно уже,выкинуть жалко было,вот и пригодился.
Движок шторки почему то на открывание только пашет? Даже когда выключаю сервисной кнопкой(вроде заработала правильно,хотя на нагрев не всегда встает иногда проскакивает)
В принципе есть желание его к старт-стопу прикрутить,но сначала надо к пульту приучить.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #6: 15 Февраля 2016, 16:38:10 »
В общем пришел к выводу что слетела прошивка.
Есть еще одна версия,но она мало вероятна.
Где брать прошиву фиг его знает.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #7: 17 Февраля 2016, 14:09:10 »
Продолжу свой монолог:
В общем всё пучком!
Никакая прошивка не слетела,пульт от мицубиси электрик почему то не подошел. И почему то там нет переключателей на холодный-теплый тип. Но это всё пофиг.
Осталось только с моторчиком шторки разобраться и можно будет собирать,как холодный уже должен пойти,а вот как его заставить и клапан 4-ходовой переключать,пока не дошло до меня.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #8: 17 Февраля 2016, 14:23:57 »
Так а что сделали? Каким пультом включаете, если ME не подошёл?


hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #9: 17 Февраля 2016, 14:39:21 »
Продолжу свой монолог:
В общем всё пучком!
Никакая прошивка не слетела,пульт от мицубиси электрик почему то не подошел. И почему то там нет переключателей на холодный-теплый тип. Но это всё пофиг.
Осталось только с моторчиком шторки разобраться и можно будет собирать,как холодный уже должен пойти,а вот как его заставить и клапан 4-ходовой переключать,пока не дошло до меня.
Переключателей тепло/холод где нет: в блоке или  на пульте? В блоке должен быть SW2. Пульт к нему родной KP1A или замена KM04F.
Обменка кстати 12В. Не факт, что удастся скрестить с обычным блоком: может в ошибку уйти (в родной наружке плата).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #10: 17 Февраля 2016, 14:50:45 »
Я и хочу скрестить с обычным.
Иначе не интересно. Если есть схемка наружки тёплой неинверторной от мицубиси электрик скинь пожалуйста?
В холодной,как я понял просто релюха?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #11: 17 Февраля 2016, 15:33:44 »
Так в предыдущем сообщении сразу и скинул на MUH-A07YV.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #12: 17 Февраля 2016, 15:41:51 »
Спасибо!
Вот бы еще принципиальную схему,или плату такую в руках повертеть.По мануалу нифига не понятно.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #13: 17 Февраля 2016, 15:46:09 »
Это схема не инвертора, внутрянка просто подаёт сигнал на наружку, а там плата включает компрессор и регулирует обороты вентилятора по датчику - обычный контактор и зимний комплект

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #14: 17 Февраля 2016, 15:51:04 »
Ну плату такую повертеть трудновато будет: блок уж больно старый. Принципиальную схему думаю тоже найти вряд ли удастся.
Рисунок платы на 30 стр.
Схема конечно неинверторная и по-хорошему плата в наружке вообще не нужна, но боюсь, что без нее обойтись не получится. Ошибка связи должна будет вылезти (
МЕ постоянно запихивает в свои блоки ненужные элементы. которые стоят как пол-блока. Хотя может поэтому и поживучее будут.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.