Появился очень не приятный шум после чистки samsung aq07

Автор Тема: Появился очень не приятный шум после чистки samsung aq07  (Прочитано 7037 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

gorodeckii

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Topic Start: 30 Марта 2014, 15:29:07 »
Здравствуйте , случилась беда  которую не может исправить не мастера не я сам ! решил я как то почистить кондиционер разобрал внутренний блок снял кожух мельницу  помыл все с чистящим средством мистер мускул!(все детальки смотрел внимательно потерять что то не мог)  появился шум очень не приятный !  приложу видео

http://vimple.ru/05d3f6342146455d9294747569f34ce7
 прошу помощи в советах.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 30 Марта 2014, 20:42:28 »
Очень похоже, что вентилятор трётся о пенопласт - край дренажного поддона
Скорее всего при установке немного сдвинули
Разберите и заново соберите, предварительно проверив - покрутите рукой "белку", шума не должно быть никакого вообще.


P.S. В плеере vimple, есть специальная функция вставки на форум видео, доступна автору ролика

gorodeckii

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #2: 31 Марта 2014, 07:16:27 »
Извиняюсь за не грамотность  , разобрал вчера еще раз смотрел внимательно  чтобы   не за что не задевало! при выключеном крутил !все четко при сборе опять такая же ситуация :( :(

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 31 Марта 2014, 07:33:25 »
Обычно перекашивается поддон немного, когда одеваешь корпус
бывает в старых дешёвых аппаратах из-за деформации пластмассового корпуса
иногда помогает изменение усилия затяжки винтов корпуса
не одевая крпус включите ветилятор и двигая поддон добейтесь похожего звука - поймёте откуда , в каком месте появляется
В старых Электрах лечили подкладыванием слоя бумаги - 2-4 мм между половинками корпуса в месте крепления винтами (нижняя часть корпуса) - винт прям проходил насквозь бумагу, зазоров не оставалось, ничего другого не помогало....

gorodeckii

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #4: 31 Марта 2014, 07:35:12 »
Понял . Спасибо дома буду  попробую вечером!Сразу отпишусь

gorodeckii

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #5: 01 Апреля 2014, 14:27:20 »
открыл заново .  никакого поролона нет там простая пластмасса  в ванночке все стоит на креплениях и на месте! и звук не задевания а    воздуха как будто при вьюге .

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #6: 01 Апреля 2014, 14:48:17 »
Поролоновые прокладки иногда устанавливают на передней съёмной части корпуса в районе прилегания к блоку, и он не может быть причиной звука, я говорил про пенопластовый поддон - сейчас часто из экономии изготавливают из пенопласта.
Если звук вьюги - значит идёт подсос воздуха из какой-то щели

gorodeckii

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #7: 01 Апреля 2014, 21:11:28 »
понял! Буду искать щели разберу еще раз ! сегодня появилась новая интересная штука  кондиционер стал плохо охлаждать! Хоть и стоит температура на 16 холод. на трубках магистрали с наружного блока увидел такую картинку"Иний" на улице температура+5.В доме стоят 2 одинаковых кондиционера , ( была целая история с этим кондиционером ) . мы решили сменить комнату и по настоянию своей девушки"больше слушать не когда не буду " решили просто вызвать специалиста который переустановит кондиционер в другую комнату , стоит это все дело 20 000 тенге в рубликах это 4000 тыс.  так как я на работе сам не мог контролировать всю ситуацию дома была девушка,  у мастера не было всего нужного оборудования почти сутки он сверлил дыру , и не просверлив нужный диаметр решил так сказать нае..ать взял в стенке срезал тепло изоляцию трубок! и все  установил! придя домой я включил кондиционер и ушел делать свои дела через часа 2 обнаружил что стенка на уровне отверстия мокреет * поклеили новые обои как 3 дня назад*  я отодвинув край увидел что изоляция просто напросто в стене отсутствует и конденсат  который капал с трассы образовал лужу! позвонил мастеру объяснил ситуацию мирно, думаю ну мало ли всякое бывает ! на след день ситуация такая  человек разбирает магистраль и пробует долбить заново все,(Дрель у него гамно)(до этого сверлили другие установщики кондиционера  без проблем) не получив нужного результата чувак решил  стянуть изоляцию скотчем по максимуму и проталкивать ее в дыру,  в это ге кое как ее протолкал со скрежетом и скрипом.  все подсоединил подключил вроде холодило. я придя домой  включаю технику и через минут 20 получаю результат такой же стена мокрая(я по звоня человеку уже на громких тонах объясняя ему что руки выроню и заставлю переклеивать обои заставил его прийти на след день! в след приход этого чувака я был дома и наблюдал за всем этим поддавая подзатыльники . этот подопытный опять разбирает магистраль вытаскивает убирает скочь смотрит трубки взял дренаж подул в него   сказав что все вроде нормально я ответил что каково ху.я  нормально если стена мокрая. он собирает магистраль я его не отпуская заставляю смотреть  как стенка опять мокреет через 30 минут ! тыкая лбом как кота. после  этот деби.л сказав что пошел за новой магистралью ушел. я   сидя начал лазить на формах почитав и подумал как он запихивает решил что он просто расхреначил дренаж. отсоеденил его и направил в тазик и все стена через час сухая. после пришел этот рукаблуд я ему объяснил ! он кивнув сказал что так и думал . пошел в магазин за дренажом. опять разбор трассы опять вталкивание только я решил делать дренаж отдельном отверстии чтобы если что поменять! все на этом мучения окончились. "мастер" померив  давление сказал что все в норме до заправлять не нужно" пригрозив ему сломаными ногами если что не так будет отпустил его. (вот теперь у меня сомнения не протер ли он магистраль где то ? и разве не нуждался ли он в дозаправке раз столько раз снимали магистраль ) ну это пол беды после, так как я описывал я решил уже сам почистить внутренний блок кондиционера после чего появился звук метели который я не могу устранить до сих пор.
Извиняюсь за ошибки прут эмоции

gorodeckii

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #8: 01 Апреля 2014, 21:13:53 »
Здесь я специально отогрел можно так сказать трубки чтобы показать какой на самом деле большой слой

gorodeckii

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #9: 01 Апреля 2014, 21:16:14 »
.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #10: 01 Апреля 2014, 21:30:08 »
Слой льда на трубках совершенно не нормальный, протереть запросто мог , тем более что у него инструмент плохой, то и труба, наверное, тонкостенная


Что надо сделать сейчас:
-найти утечку (течеискатель, мыльная пена, азот, высокое давление -любой доступный способ )
-слить весь фреон
-заправить фреон по массе с помощью точных специальных весов (на шильдике написано сколько ему надо)


Вопрос - кондиционер недавно установил, зачем его чистить? Он б/у? Если да, то течь можете искать не только в трассе, но и во внешнем и внутреннем блоках

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #11: 13 Апреля 2014, 16:00:07 »
Чувак!
Вызывай нормального мастера и всё заново переделывает пусть,монтирует заново и перезаправит по весам,потом будет понятно причина.Когда трассу вынимать,посмотрите заломы,наверняка есть.Не исключено и попададие строительного мусора или стружки внутрь системы. Повезет если просто фреон ушел. Все равно тогда вальцовки переделывать.В общем если хочешь что бы все работало норм то надо переделать. Голые трубы в стене это не актуально.Ноги ломать может и не надо горе-мастеру,а вот забрать деньги за монтаж было бы не лишнее,без процентов,просто он не смог оказать услугу быстро и качественно,за что ему деньги?

Ремонт кондиционеров