Инвертор Samsung AQV12PSD отключается компрессор после 2 минут работы

Автор Тема: Инвертор Samsung AQV12PSD отключается компрессор после 2 минут работы  (Прочитано 604 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ohm

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Topic Start: 06 Июля 2022, 09:04:19 »
Всех приветствую!
Стоит Samsung AQV12PSD, 2012 г.в
Ни разу его на заправляли.
После включения компрессора 2 минуты работает холодит, потом отключается на 3 минуты и опять 2 минуты холодит и так все время.
Такое же поведение и в режиме авто
В режиме обогрева работает как положено.
Никаких ошибок на панели не выдает, все время горит зеленый индикатор, не мигает.
Оставил на 3 часа, думал после большего количества циклов ошибка все же появится на панели, ничего не замигало, как горит зеленым так и горит.
Вызвал мастера с манометром проверил, сказал мол фреона в норме...не знаю правда как он это определил.
Специалисты сказали следующее:
Плохой теплосъём с теплообменника внешнего блока, неисправен реверсный клапан или перегревается компрессор.



wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 07 Июля 2022, 06:20:37 »
В первую очередь проверьте реверсный клапан: включите на охлаждение и проверьте правильно ли проходит поток фреона в системе.
Если нет - замените.
Ну и, соответственно, все теплообменники должны быть идеально чистыми.