Samsung SH09ZP2A. Сгорает предохранитель при подключении вилки питания к розетке

Автор Тема: Samsung SH09ZP2A. Сгорает предохранитель при подключении вилки питания к розетке  (Прочитано 671 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

. . .

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Topic Start: 23 Марта 2022, 16:40:00 »
Имеется 2 кондиционера сплит-системы Samsung SH09ZP2A, оба подключены к сети постоянно и отображают температуру в комнате, работают более 15 лет. Один полностью исправна. Второй прошлой зимой без всякой причины (без действий пользователя и без моргания света) вышел из строя, мне повезло находиться днём рядом: просто произошел хлопок и погас дисплей с индикацией температуры, кондиционер в этот момент не работал в каком-либо режиме, был в режиме ожидания. Вскрытие показало, что сгорел стеклянный предохранитель 3,15 А 5х20. Заменил, при подключении вилки питания к розетке предохранитель сразу сгорел.

Погуглив, пришел к выводу, что дело могло быть в моторах, поэтому переставил платы местами - с исправной платой вышедший из строя кондиционер заработал. Далее, как смог прозвонил все узлы и сравнил значения на обоих платах. Определил, что значения сопротивления зеленого вариастора INR 14D55 отличаются: на исправной плате с обратной стороны выдаёт макс. сопротивление 1, на неисправной - в р-не нуля тоже с обратной стороны платы, при этом с лицевой стороны оба выдают 1. Заменил указанный варистор на новый исправный, ситуация не изменилась - предохранитель взорвался при подключении вилки питания к розетке. Видимо, дело не в нём, поставил обратно заводской (в демонтированном состоянии и новый, и старый варистор показывают сопротивление 1, что свидетельствует об исправности).

Обратил внимание при повтороном осмотре на "раскрывшийся" немного конденсатор, но при проверке он набрал сопротивление 1, т.е. он скорее исправен. Больше визуальных повреждений элементов не выявил. Также проверил на КЗ что-то вроде термопредохранителя синего цвета в термоусадочном чехле, результат - 1. Также проверил реле YUYU UKH-12S в выключенном состоянии - КЗ нет.

Обращаюсь к знающим с просьбой помочь разобраться, т.к. проживаю в глубинке и здесь нет мастеров, рассчитвать могу только на свои силы, комплектующие все заказываю из-за рубежа, а сейчас доставка занимает гораздо больше времени, чем раньше. Скоро лето, да и система стоит разобранная пол-года. Направьте, пожалуйста, как проверить на данной плате ввод питания на исправность, т.к. судя по моим наблюдениям, проблема именно с этой стороны. Если не прав в суждениях, поправьте.

Фотографии пациента к истории болезни: лицевая сторона платы и обратная стороная платы (сюда фотографии почему-то не подгружаются, поэтому загрузил на Яндекс.Диск, также привожу ссылку кросс-пост на соседнем форуме, вдруг кому-то пригодится в будущем).

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
« Ответ #1: 24 Марта 2022, 19:54:01 »
Замени конденсатор и проверь варистор...