Не включается AQ09TWCN (проблема решена)

Автор Тема: Не включается AQ09TWCN (проблема решена)  (Прочитано 5187 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

digital_master

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Topic Start: 02 Августа 2016, 19:35:38 »
В один "прекрасный момент" кондишн прямо во время работы пикнул (хотя не должен был т к звук выключен с пульта чтобы не напрягал свои писком) и выключился, закрыв шторку. При попытке включить с пульта только пищал. Выдернул из розетки на 5 мин- ожил и проработал нормально остаток дня. На следующий день он включился один раз..не помню с какой попытки... на режиме ФАН (открыл шторку и запустил турбинку) и через пару мин при попытке вывести его на охлаждение снова выключился и более не включается.  На пульт только пищит. Если открыть шторку , то при включении в розетку он ее закрывает и успевает немного разогнать турбинку внутреннего блока. Из индикации на нем только три светодиода(Вирус доктор,Таймер, Индикатор работы). При нормальном включении, после включения вилки в розетку,  он пару минут мигал нижним диодом после чего уже можно было запускать. Сейчас же при включении в розетку также начинает мигать нижний диод, а через пару-тройку сек он гаснет и по очереди загораются и гаснут все три диода начиная с верхнего, далее идет сдвоеный писк и все.

При попытке войти в тестовый режим (удержание кнопки вкл на внутреннем блоке 5 сек он открывает шторку и начинает дуть, но через пару секунд снова выключается и закрывает шторку )

Подскажите что это может быть за глюк\поломка ?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 02 Августа 2016, 20:02:20 »
Не могу найти сервис-мануал...
Напишите модель внешнего, может по нему найду

digital_master

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #2: 02 Августа 2016, 20:46:00 »
Внешний блок AQ09TWCX


PS Но продавался от под маркой AQ09TWCN    http://www.eldorado.ru/cat/detail/71084921/

digital_master

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #3: 11 Августа 2016, 20:26:34 »
Вызывал мастеров. Говорят что скорей всего плата управления. Помогите найти плату управления к нему или хотя бы подскажите парт-номер (не могу найти сервис мануал к нему).  На самой плате написано:

12R-main DLX-1
db41 01102A

Но по ним ничего не могу найти.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #4: 12 Августа 2016, 07:27:32 »
Позвоните в http://eurobi.ru
Это официалов, у них есть и платы и мануалы

digital_master

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #5: 14 Августа 2016, 14:54:24 »
Решил действовать сам. Нашел на одном из сайтов Краснодара плату управления, в описании моя модель указывалась как совместимая. Хотя артикул совпадал частично, я посчитал что может другая аппаратная ревизия  (http://zip-portal.ru/375-plata-upravleniia-sub-displayfr-11.html ). Заказал и через 5 дней получил. НО!!!..  Уже на стадии получения (потрогав через упаковку) понял что это не основная плата т.к. по размеру  была явно меньше. И только дома понял что это плата индикации, а не основная плата, причем артикул совпадал а вот внешний вид совсем не тот что был на фотке :-)  (тогда и написал предыдущий пост с просьбой помочь найти основную плату). А сегодня решил поставить эту плату (ну просто от безысходности и со скуки). И о чудо!!! Кондишн при включении в розетку стал как и прежде мигать нижним индикатором ("в работе"), через пару мин он погас и аппарат прекрасно запустился с пульта.  Я не веря в чудо еще несколько раз отключал-включал из розетки кондиционер, переключал в разные режимы-Р А Б О Т А Е Т !!!!!!!!!!!!!!!

Насколько понимаю дело в кнопке включения (или схеме обслуживания этой кнопки) которая так же расположена на этой плате. Может конденсат туда попал или еще что (я этой кнопкой никогда не пользовался, всегда пускал только с пульта). Внешне на плате никаких неполадок не видно (окисление, кз и т д, сама кнопка не закорочена).

P/S Может кому-нибудь будет полезен мой опыт, когда кондишн не пускается или пускается и тут же отключается не показывая ошибок.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #6: 14 Августа 2016, 15:21:11 »
Спасибо что написали!


Честно говоря не понимаю что там на этой плате может быть такого , что вызвало ошибку
Может там датчик расположен? (у некоторых Тошиба и ME видел, внешне похож на слаботочный диод в стеклянном корпусе)

digital_master

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #7: 14 Августа 2016, 15:35:39 »
Да, на этой плате так же расположен ик датчик.

Фотка платы



Ремонт кондиционеров