Ошибка наружнего блока.

Автор Тема: Ошибка наружнего блока.  (Прочитано 3015 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Vygolko_Evgeny

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 11 Октября 2016, 13:50:01 »
Помогите разобраться. Наружний блок Samsung (кассета) после запуска на тепло,работает пару минут и выключается. Выдаёт ошибку P 1. На пульте внутреннего ошибок нет,в тестовый режим не уходит. Испаритель и теплообменник чистые. Хладогент в норме. Была заменена плата с донора и датчики. На датчик давления ставилась перемычка. Ничего не помогло,проблема осталась.После перефазировки выдаёт P 0.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 12 Октября 2016, 00:13:00 »
Маркировку скиньте, в сервис-мануале посмотрим

Vygolko_Evgeny

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #2: 14 Октября 2016, 06:35:56 »
Samsung CH140EZM1. Грешил на компрессор,перепаял.Проблема осталась,ошибка P1: Срабатывание защиты от высокой температуры теплообменника.

utkir

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 45
« Ответ #3: 20 Октября 2016, 05:16:54 »
Доброе утро мастера!
был установлен кондер Самсунг 18ый. при подключении на зимний режим в место того чтобы обогревать работает не понятным способом. т.е.  при включении через пуль внешний блок через 3-4 минут начинает работать 1 очередь слышно некий шелчёк видимо это клапан 4х ходовой, 2 очередь включается компрессор и вентилятор. т.е как бы все нормально но не обогревает а охлаждает, на пульте режим вставлен на HEAT 30*.   у меня подозрение на клапан 4х ходовой или на плату.  Вопрос как проверить клапан что он работает нормально? для проверки по схеме отсоединив 4 кабель который идет к клапану пару раз прикасал ктому месту где должен был креплен и при этом слышу шелчек. так ли должно быть. и где искать ошибку. за ранее благодарю.   

drug

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 124
« Ответ #4: 20 Октября 2016, 09:20:38 »
Витя, я ж Леше сказал 5 кОм( возьми меня море и ебни о скалы *facepalm*

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #5: 20 Октября 2016, 11:39:20 »
Доброе утро мастера!
был установлен кондер Самсунг 18ый. при подключении на зимний режим в место того чтобы обогревать работает не понятным способом. т.е.  при включении через пуль внешний блок через 3-4 минут начинает работать 1 очередь слышно некий шелчёк видимо это клапан 4х ходовой, 2 очередь включается компрессор и вентилятор. т.е как бы все нормально но не обогревает а охлаждает, на пульте режим вставлен на HEAT 30*.   у меня подозрение на клапан 4х ходовой или на плату.  Вопрос как проверить клапан что он работает нормально? для проверки по схеме отсоединив 4 кабель который идет к клапану пару раз прикасал ктому месту где должен был креплен и при этом слышу шелчек. так ли должно быть. и где искать ошибку. за ранее благодарю.   
Посмотри приходит ли на 4-хходовой 220В при включении в режим холода. На большинстве блоков не должно.
Если не приходит, то подай принудительно 220В и включи в тепло. Посмотри как будет себя вести.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.